35kv变压器耐压试验合格标准
变压器
交流
耐压试验标准
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器耐压试验标准
答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
35kv电缆
35kv变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV
。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
变压器耐压试验
答:
一般来说,不同电压等级的
变压器试验
的项目和内容也是不同的。
35KV
电压等级的(主变压器)变压器的一般试验项目如下:1.密封试验 2.变压器油实验 3.测量绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容器的介质损耗系数tga(%)4.应对电压比测量和连接进行标记和验证。5.绕组电阻测量 6.外部电压测量 7.感应
耐压试验
8.空载...
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验标准
是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量
标准
GB/T7595-2000》的规定额定电压
35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
35KV常规耐压项目: 一、
35kv变压器
油箱密封压力
试验标准
:24h,50kpa,注: ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。 ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000K请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
35kv
及以上
变压器
的
试验标准
是什么?
答:
感应
耐压试验
\x0d\x0a8.空载电流和空载损耗测量\x0d\x0a9.短路阻抗和负载损耗测量\x0d\x0a10.有载分接开关试验\x0d\x0a11.零序阻抗测量\x0d\x0a12.低电压阻抗测量\x0d\x0a13.低电压空载测量\x0d\x0a14.声级测量\x0d\x0a所有的试验的主要依据和
标准
是:\x0d\x0a1.《...
35kv电力变压器
预防性试验做直流
耐压试验
国家
标准
是什么?
答:
1、绕组泄漏电流试验,
试验
周期1~3年,试验电压为直流20KV,读取1分钟的泄漏电流值。试验时一般是在加压至5KV、10KV、15KV、20KV时,2、均读取泄漏电流值,以便于根据其曲线分析绝缘好坏。对试验结果的判断,主要是与前一次试验结果比较无明显变化即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv变压器出厂耐压试验规范
35kv变压器出厂耐压是多少
35kv干变耐压试验标准
35kv箱变耐压试验国家标准
35kv变压器大修后的耐压标准
35kv管形母线耐压试验标准
35千伏变压器油耐压
35千伏变压器直流耐压多少
变压器耐压测试 国家标准