66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变电站整定计算
35kv
变压器继电保护
计算
答:
瓦斯保护:车间变315kVA及以上,主、配变800kVA及以上,纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变 过电流及速断保护、低压侧接地保护:400-1600kVA 温度保护:1000kVA及以上 过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的变压器 2.36-
35kV
变压器的电流保护
整定计算
(详见设计规范列表,从...
你好,我现在在
计算
我们厂
变电所
继电保护
整定
值,但是现在算的有点晕了...
答:
例1:某
35kV
/10kV
变电站
,变压器后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,
计算
10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制字...
某降压
变电站
变压器继电保护的配置及
整定计算
答:
95.238/1.732×1.2=66 66÷0.85=77.83 77.83÷如60=1.3(过流)速断
计算
:1.3×2=2.6 过负荷计算:
110KV/
35KV
/10KV
变电站
及线路继电保护
整定计算
答:
理论上可以,
35kv
进线经升压变压器升压后变为110kv送出,但只是理论上可以,还没听说我国有这样的
变电站
。如果是两个电压等级35kv进,110kv出好实现。可是三个电压等级,35kv进来后一部分升压至110kv出,一部分经变压器降至10kv出,还真没听说过有这样的变电站,不太符合实际,所以尽管理论上能实现,但...
急急急求
变电站
微机综合保护定值
计算
方面的高手
答:
线路保护
整定计算
降压
变电所
引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压...
变电站
年度工作总结3篇模板
答:
(1)、
35kV
_站新增工业园线间隔的
整定计算
工作; (2)、35kV_两次更换主变的整定计算工作; (3)、在中调的统一部署指导下,开展并完成了_电网35kV及以下保护整定值校核及整改工作,并配合输变电管理所做好各
变电站
的保护装臵定检工作,确保定值无误。 3、调度运行与倒闸操作 在调度运行工作中我们坚持贯彻执行“两票...
微机继电保护装置参数
答:
定值
计算
错误举例:例1:某
35kV
/10kV
变电站
,变压器后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某...
该光伏
电站
的
35KV
系统的继电保护怎么配置啊和
整定
的啊?(求继电保护高...
答:
第二个问题:我K1故障的时候是发电机侧和电源侧都向我短路点流入短路电流;那一测的短路电流大,这个需要你去
计算
,其实很显然,对于K1点,G4在一个方向注入短路电流;G1\G2\G3\系统从另外一个方向注入短路电流,这个需要根局元件的阻抗和系统的短路容量来计算。就本例来看显然是系统侧的大 第三...
微机保护
整定计算
与二次电路图集:
变电站
继电保护的详细内容覆盖哪些方 ...
答:
在微机保护
整定计算
与二次电路图集的开篇,我们首先探讨了
变电站
继电保护的基本原则,这是确保电力系统安全运行的关键环节。接着,我们深入研究了数字式保护装置,这部分详细阐述了它们如何通过先进的数字技术,实现对电力系统故障的快速准确响应。数字式保护与监控装置的主要保护原理部分,我们揭示了这些装置...
知道
变电站
最大和最小运行方式短路容量就可以
计算
什么呢?
答:
短路电流啊!一般是计算
变电站
各母线上的最大、最小短路电流。对于电流类电压类保护继电保护
整定计算
,一般采用最大短路电流整定“电流速断保护”值,采用最小短路电流校验过电流保护的灵敏性。校验电力一次设备(如断路器等)的动稳定、热稳定,也需要短路电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
35kv变电站继电保护设计与整定
变电站线路保护计算
35千伏变电站保护配置方案
35千伏保护定值整定计算方法
35kv变压器保护配置
35kv接地变过流整定计算
35KV定值计算
35kv降10kv主变压器保护图
继电保护定值整定规程标准