320千瓦250米用多大电缆线
320千瓦用多大电缆
答:
如果是工厂用电,距离在200米左右的,
建议用300平方铜芯电缆
。
320千瓦
负载选
用多大电缆
答:
320kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜
电线
240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米 选择导线的三个...
320千瓦
电动机
要
配
多少平方
毫米
的电缆线
答:
1、正常情况下,
380V电路功率320kw的电机需要用300平方以上的铝线
。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加铜线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加...
320千瓦用多大电缆
- 知百科
答:
320kw380v用240mm2的铝电缆,150mm2的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V,根据电流603A,需要用240mm2的铝电缆,150mm2的铜电缆。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是...
320千瓦
的用电量用三相四
线电缆
供应用电,该
用多少平方
的电缆?
答:
关注 展开全部 更多追问追答 追答 考虑到成本和实际使用,
95铝线或者75铜线足够
,别看那些公式计算出来的结果,扯淡的。 图中就是三相四线95铝线,本人就是这个行业。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2010-01-29 320千瓦电动机要配多少平方毫米的电缆线 19 2013-05-22 十...
我家酒电
320千瓦
,应该
用多大
空开?
多大电缆
?怎么计算?
答:
320千瓦
电流计算如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,
320KW
负载至少要选择300平方的铜芯
电线
。空气开关的选择按照负载电流的1.2倍选择,需要选择630A断路器。
我们这做一个蛋糕点,初步计算功率为
320千瓦
,从变压器到屋里大约230米...
答:
配电变压器的输出端能有400V电压供出,三相四线拉接到店前不应低于380V,线路电压降20V,
320kW用
电功率,三相四线的电流大约是580A(这是考虑亲的电热设备占重头),这就要求线路阻抗不能大于0.034Ω,那结果是铜质
电缆
的截面积不能小于120mm²为最低要求。就这还要求您220V用电器要配平。仅供...
320千瓦
电机240
米需要多粗电缆
答:
两根185以上的铜芯
电缆
。
1台
320千瓦
电机50
米需要多粗电缆
答:
额定电机电流大约是:
320
/0.38/v3 = 486.2 A ;根据经济电流密度选择
电缆
,如果是铜芯电缆,则电流密度选2A/mm2。如果是铝芯电缆,则电流密度选1A/mm2。这样,选择铜芯电缆的截面就是 486.2/2 =243.1 ,所以,可以考虑选用240平方的铜芯电缆。选择铝芯电缆的截面就是 486.2/1 =486.2 ,...
320kw
380v
用多大电缆
答:
使用240平方毫米的铝
电缆
和150平方毫米的铜电缆。根据三相电机公式P=1.732×U×I×cosΦ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数。根据提供的功率为
320kW
,电压为380V,cosΦ为0.8,可以计算出额定电流I=P/(1.732×U×cosΦ)=320/(1.732×380×0.8)≈603A。根据电流603A,可以...