66问答网
所有问题
当前搜索:
30kw电机星三角启动接触器
30kw电机
,通过plc控制
星三角
转换,不通380试机,
接触器
转换正常,通上380...
答:
检查
电动机
到
接触器
6根线的相序,如果接错了,星形起动时正常,转换为角形时就缺相,电动机会嗡嗡叫,还有种转换后没反应了,也是接线错误的表现
30千瓦电机星三角启动
,控制部分用多大线,主电路用多大线?
答:
三十千瓦
电机星三角启动
,那么控制线部分可以使用0.5平方或者0.75平方的,而主电路,使用16平方的软铜芯电缆就可以了,因为三十千瓦的电机,它的电流为大约60个电流,所以使用16平方的软铜芯电缆最合适
星三角启动器
一转换
电机
就停了,这怎么解决
答:
所讲故障是△接没工作重点查下KM3交流
接触器
是否吸合或触点是否烧蚀及线圈是否导通
30千瓦
的
电机
怎么配线?和选用断路器,热继电器?
答:
我认为选用16mm铜线9好了,一平方带4安,电线的配线就是功率除以2 在加点余量就可以了。
电动机
控制:断路器DZ20Y-100/33002 63A,
接触器
CJ20-63A ,
电机
保护器3DB12-60 电容补偿回路:断路器DZ47-63/3P C25A,电容切换接触器CJ19-32/11,电容器BSMJ1-0.4-10-3,热继电器JR36-20 13-18A ...
星三角
降压
30KW的电机
,当星形转化为三角形的时候总空开跳掉了,负载甩...
答:
我个人观点认为,一,空开有点小,二,星形
接触器
回位慢,三,在启动时负载重,在转换时导致触点火弧长,造成短路,四,根据你说的情况,空载启动过程正常的话,接线没问题,星点接触器有闪光是正常现象。我觉得像我说的第三种情况居多。【
星三角启动
适于轻载或空载设备】...
两个
30KW的电机
,采用一个
星三角启动
,并且使两个电机的转向相反,怎么接 ...
答:
请参考 一组
星三角
供两
电机
并实行正反转电路
电机星三角启动
为什么有两个
接触器
在工作?
答:
三角
型
接触器
KM2吸合,星型接触器KM2断开,此时
电动机
工作在380V三角型接线状态。线圈KM3前串入KM2和一组触点和KM2前串入KM3的一组触点是为了保护安全。使任何情况下接触器KM2和KM3主有一个在运行。接下停止按钮SB2,所有线图都不得电,所有主接触器断开,电动机停止运行。
30KW电机
,660V电源,
三角
形接法,求
启动
电流是多少?
答:
直接
启动
有点不现实。如果是
星三角
降压启动的话,三角形接法的启动电流就是
电机
正常运转时的电流。以电机的功率因数0.8计算的话 P=1.732*U*I*0.8,所以三角形接法的启动电流为:I=30*1000/(1.732*660*0.8)=32.8A,这是以功率因数为0.8计算得到的结果。具体的值还要看你实际的功率因数 ...
电机星三角启动
!星形
启动接触器
坏了 还可以运行吗?
答:
星形
启动接触器
触头烧毁了还是线圈?触头烧毁了,启动时头几秒星形启动部分肯定不正常 几秒后时间继电器到点,自动切换
三角
模式,
电机
就正常工作了,因为三角模式是正常的 如果强行运转 1 电机就失去了软启动功能,对电机损伤很大。2启动时对电网冲击很大 为了设备/电网安全楼主绝对,不能马虎 ...
30KW星三角
控制箱里面都有哪些配置
答:
指示灯三只,按钮二只,100安
接触器
二只,50安接触器一只.时间集电器一只30秒的.空气开关一只150安的,热继电器50到200可调的一只.二次线15米.电压表一只,电流表一只,电流互感器一只.