已经知道电机功率为
300KW
<
380v
电压》,相
电流
怎么计算啊?
答:
功率=根号3*电压*电流*功率因数*效率。
电流=300000W/根号3/380/功率因数与效率约0.8。经验380V三相电机每千瓦电流为2A
,300KW电机电流约为600A
300千瓦
的设备的
电流是多少
?计算公式
答:
300千瓦设备的供电电压使380伏简单讲用电压取除功率就知道电流是
790安培
。
300千瓦380v
用
多大
电缆
答:
120平方毫米的铜芯电缆或150平方毫米的铝芯电缆。根据三相电功率公式和安全工作电流标准,
300千瓦380V的电源要大约570安培的电流
。参考实用五金手册的安全工作电流标准,选择120平方毫米以上的铜芯电缆或150平方毫米以上的铝芯电缆来承载这个电流。这样可以确保电缆能够安全传输电力并有一定的预留余量。
三相供电总功率为
300千瓦
,
电流多大
答:
三相供电,总功率是300KW,
电流应该是566A
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率300kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=566A,cosΦ为0.8电压为380V。
三相
380
电缆能承受
多大
功率
答:
当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。
根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安
,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。总功率300kw380v用多大电缆 1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际...
请问这有个
300千瓦
的用电器,它工作时
电流有多大
,电压是
380伏
的,电流是...
答:
要看具体是什么设备。如果是三相电动机,则启动
电流
很大的(约为工作电流的3-5倍),工作电流要视负载的大小情况,额定工作电流是600A(每相)左右;如果是三相的电热器,则工作电流是恒定的,电流大约450A(每相)。如果是两相的电热器,则工作电流也是恒定的,电流大约790A。如果是………。
300千瓦电流多大
?
答:
电流多大
与电压相关,不同电压等级的电流不同,
380V
电压
300kw电流
大约600A,10kv的300kw电流30A
300千瓦
电动机
电流
多少A?
答:
300kw
电动机
电流
计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=300÷(√3×0.38×0.85)=545(A)根据电流对照表,
300KW
电机至少要选择240平方的铜芯电线。
380V
功率
300千瓦
需
多大
电缆?
答:
380V300KW
需要3*185或3*240铜芯电缆,且两根并联即双拼。380V300KW估算工作
电流
560A左右(300*2),3*185铜芯电缆载流量是301A,所以需要两根并联。如果距离较远(大于250米),可选3*240的。
功率为
300kw
的电机应用多粗的电缆?
答:
380V
功率
300千瓦
需
多大
电缆建议选用150或是125平方毫米铜电缆。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定
电流
,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特...