66问答网
所有问题
当前搜索:
30千瓦电机就地补偿
30千瓦电动机
无功
补偿
配多少千法电容
答:
2、如果电机离变压器很远,比如2~3千米以上,那就要考虑就地补偿
,因为功率因数低,对电机带来的最大问题是电压降低,大量的电压都降在线路上了,采用就地补偿,可以提高电机端的电压,保证电机正常工作。3、就地补偿,对于30千瓦的电机,不应该直接并电容器来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,电...
30 千瓦电动机
450米输电距离 需要多大的
补偿
电容
答:
异步电动机的无功就地补偿容量不应大于电动机空载无功容量
,即Qpc小于等于根号3倍UcIo Qpc为个别补偿容量,Uc为电动机额定电压,Io为电动机空载电流 你先测量一下电机的空载电流,然后计算出空载时的功率,选取的补偿电容小于等于这个功率就行了。另外:补偿电容一般都是按多少Kvar来选择容量,而不是一楼说...
30千瓦电动机
距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。_百度知 ...
答:
30千瓦电动机
得考虑启动电流 VV3*70+1*35比较合适 最好使用降压启动及电容
就地补偿
(15Kvar)
30千瓦电动机
距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。_百度知 ...
答:
500米的距离从经济方面考虑应该选铝线,还有一个问题是电压降,计算如下,如用95平方铝线假设变压器输出是380伏在
电机
满负载运行时,电机得到的电压是362伏,一般设备功率是电机的百分之80,这样电机上的电压是370伏左右。
工厂如何分情况进行无功
补偿
答:
一般有三种补偿方式:
1、集中补偿
,在总变压器下安装自动补偿,对总厂下面负荷进行无功补偿;优:造价低;缺:补偿效果不如下面两种好。2、分散补偿,对总厂下面的各车间安装补偿装置;优:效果良;缺:造价偏高。3、个别补偿,对工厂个别需求大的个别设备单个补偿。优:效果好;缺:造价高。
132
KW的电机
要做
就地补偿
的话,怎么确定电容器的型号?
答:
功率因数为0.88是满负载的,你现在的负载并不满,应该只有0.8左右。所以应该并联两个
30
千乏的
补偿
电容。上海产的不错
22
千瓦电机
功率因数0.88应加多大
补偿
电容
答:
2、如果
电机
离变压器很远,比如2~3千米以上,那就要考虑
就地补偿
,因为功率因数低,对电机带来的最大问题是电压降低,大量的电压都降在线路上了,采用就地补偿,可以提高电机端的电压,保证电机正常工作。3、就地补偿,对于
30千瓦
的电机,不应该直接并电容器来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,...
试论建筑电气设计中的节能方式?
答:
在日本,东京电力公司的法规规定 容量达0.75
KW的电动机
端,都要安装
30
μF的静电电容器,以减少由于线路上传输无功而引起的有功损耗。在我国即将颁布的《工业与民用供电设计规范》中规定 "容量较大,负荷平稳又长期使用的用电设备的无功负荷宜单独
就地补偿
,……".陕西省"三电办"在1989年就规定"10KV及以上的异步电动机...
3
30千瓦
的负荷需要多大变压器?电缆给多大?
答:
如果没有设置
就地补偿
,那么就要根据现场负荷来定了,纯电阻电路的功率因素当然是1了,如果是
电动机
为主的电路,可以考虑功率因素为0.75,那么总的视在容量就是330/0.75=440KVA,所以就需要500KVA的变压器了。我们可以根据330
KW的
功率计算出计算电流为I=P/根号3*U=501A,根据载流量选择电缆,则...
城乡电网无功
补偿
装置运行现状分析
答:
无功补偿的对象主要是需用动力设备容量在10
千瓦
以上的客户;补偿的方法应以随机补偿为主,实现无功就地平衡。从补偿数量上来讲,理论上讲可以考虑按现有动力设备容量1:1~1:1.2来进行
就地补偿
。考虑到农村动力客户单台设备容量都较小,生产情况随着经济形势经常变化,可以考虑采用小容量的电容器(如2千乏...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
30kw电机补偿电容多大
30kw电机补偿扭矩
电机位置补偿
为什么无功功率要就地补偿
功率因数就地补偿
电容器就地震动补偿
电动机就地无功补偿
单机就地补偿
为什么无功功率最好就地补偿