3芯10平方电缆
3
*
10平方电缆
可以带多少千瓦?
答:
3
*
10平方电缆
可以带13.2千瓦。3×10平方毫米的单相电缆,按照铜线每平方毫米能够承受的最大工作电流为6安培来计算,10平方毫米的铜线能够承受的最大工作电流为60安培,在单相220伏电压的电路中,能够承受的最大工作负荷为13.2千瓦,由此可知,3×10平方毫米的铜线能够承受的最大工作负荷为13.2千瓦。铜...
3芯10平电缆线
200米损耗大吗?
答:
在中国,
3芯10平方
的铁皮
电缆
通常的额定电流为49安培,额定电压为600/1000V。按照《电力电缆及附件第三部分:电力电缆和附件的安装和使用》(GB/T 5023.3-2008)标准,100米3芯10平方的铁皮电缆的直流电阻应不大于1.08欧姆。因此,200米长度下的电缆损耗率应该在说明书或标准中有所说明。总的来说,...
3x
10平方电缆
440V能带多少千瓦?
答:
最大59kW 10mm²
三芯
铜
电缆
载流量约70A。440V供电 短距离三相感性负载(电机)可带40kW,三相电阻负载(电炉)可带50kW;380V供电 短距离三相感性负载(电机)可带35kW,三相电阻负载(电炉)可带46kW;
铜
电缆3
×
10
+2×6铜的净重量是多少?
答:
首先,需要计算
3芯10平方
毫米铜
电缆
的净重量。由于1立方厘米铜的密度为8.96克,可以将该铜线的截面积(10平方毫米)转化为立方毫米,再乘以长度(假设为100米),最后乘以密度即可得到净重量:10平方毫米 = 0.01平方厘米 = 0.0001平方米 截面积 = 3 x 0.0001 = 0.0003平方米 体积 = 0.0003...
ZR-RVV-
3
*
10
+2*6mm2这是什么意思?
答:
ZR-RVV-3*
10
+2*6mm2是
电缆线
的型号规格 ZR-RVV:电缆型号,阻燃型铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软
电缆 3
*10+2*6mm2:电缆规格,5芯电缆,3芯10
平方
毫米芯线+2芯6平方毫米芯线组成
3
*6和3*
10电缆
的区别
答:
截面积不同,适用范围不同。1、截面积不同:3*6表示
电缆
的截面积为
3平方
毫米的铜芯线,3*10表示电缆的截面积为
10平方
毫米的铜芯线。2、适用范围不同:3*6适用于一些较低电流负载的场合,如低功率照明和控制电路等,3*10适用于较高电流负载的场合,如电动机、动力设备和大功率照明等。
10平方三芯
铜
芯电缆线
能带多少瓦的电机?
答:
10平方
的铜
芯电线
明线敷设安全截流量约74A。如果三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×74×0.85=41kW。理论可以承受约30KW电机。
10平方电缆
应几心接地
答:
题主是否想询问“
10平方电缆
应几芯接地”?
3芯
电缆。电缆,通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层,10平方接地线用3芯电缆,10平方入户线进入配电箱总开关,分开关线径根据负载选用合适的线径...
10平方
的三相
电缆
工作电流是多少?能带多大三相负荷?匹配的空气开关用多...
答:
10平方
的三相
电缆
工作电流是60A,能带多大三相负荷是33.566KW,匹配的空气开关用60A的。计算方法如下:如果是铜导线,380V50HZ电压,电流密度是6A/MM²10平方毫米截面积的载流量=10x6=60(A)功率P=√
3
UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)10平方毫米的电缆是指里面最...
10平方3芯电缆
一米有多重?
答:
10平方三芯
铜线,总截面是30平方,一米
电缆
铜的重量是240克,大约半斤不到,加上电缆的绝缘皮,一米总重量在350克左右
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3*10电缆
3×10平方电缆三芯线
3芯10平方电缆多少钱一米
10平方三芯电缆价格表
电缆与铜鼻子对照表
3×10平方电缆线价格
10平方三相电缆多少钱一米
3×10平方电缆最新价格
3芯10平方电缆直径多少