如果是380V50HZ网电,300KVA用107.251平方毫米的电缆。
300KVA=300KW=300000W
铜导线电流密度按5A/MM²计算
根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)
I=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)
电缆截面积S=536.254÷5=107.251(平方毫米)
扩展资料:
根据功率,计算电流,再根据导线载流量,计算电缆截面积。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率也可以用公式P=I²*R或者P=U²/R。
每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
参考资料来源:
参考资料来源:
参考资料来源:
参考资料来源: