66问答网
所有问题
当前搜索:
22kw电机用多大的空开
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流多大
需要
选择
多大的空开
和接触...
答:
当
需要
为一个22千瓦的
电机
选择直接启动时,启动电流是一个关键因素。根据计算公式,电机启动时的电流大约为45安培,这个数值是基于三相城市电能,标准负载功率因数为0.75得出的。在选择空开(断路器)时,我们通常参考工业标准模型,如20A、32A、50A、63A等,考虑到电机启动电流,50A
的空开
是一个稳妥的选择...
22kw电机用多大的空开
答:
22kW电机需要直接起动,启动电流为45 A
。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50...
22千瓦的
电机用多大的空气开关
呢
答:
1、
电机
:三相电机电流估算为2A/kw,20kw电流为40A,可选择50A或63A
的空气开关
。2、电热电器(如烘干箱),这些电器实际用电为220V,20K÷220≈90A,若三相平均,每相电流30A,但实际并不一定平均,不能选择32A,可选择50A、63A,80A较安全。3、各种家电的功率总和。在现代家庭中,空调、冰柜、电视、...
22kw用多大空开
答:
不考虑太多的话,
63的做保护装置就足够用了的
,一般我们是这样配的。
22KW的电机
变频器启动
用多大空开
?
答:
1,一般情况下,
空气开关最好选择额定动作电流为63A的D型空气开关
。2,参考变频器操作说明,一般变频器上装空气开关的选择都在1.5-2倍的额定工作电流,所以选择100A的空气开关也是很正常的。3,变频器上装尽量只装空气开关,不建议采用漏电保护开关,可能会经常漏电跳闸。4,变频器本身具有非常全备的电机...
22千瓦
电机用多大的
线多少安开关
答:
22KW的电动机用
10平方的铜线,二十二千瓦的电机电流约44安,用五十安
的空开
,五十安以上的交流接触器、热继电器既可。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,计算电流I=P/√3Ucosφ,已知的是功率P是22kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,取的是0.8。那么计算电流I=P/√3Ucosφ=22000W/(1.732...
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流多大
需要
选择
多大的空开
和接触...
答:
如果是三相380V
22KW电机
功率因数0.85 。额定电流约40安。启动电流是5-7倍 也就是200-280安。这与起动时负载情况有关。
空开
一般
选用
100-200安左右即可,空开允许短时过载。
22kw电机
可直接用100A
的空开
启功吗?如何接法
答:
可以的,但是
空开
太大了,最好用63A的。
电机
三角形接法,三根线直接接在空卡出线端
22千瓦的
电机
,
用多大的
开关,怎么算的?
答:
首先您要确定
使用
几相的
电机
。不同相数开关承受的电流不一样,具体算法如下:功率P=电压U*电流I
22KW
=22000W 单相电机:22000W=220V*电流I 则电流I=100A,即开关最少
需要
100A的;三相电机:22000W=380V*1.732*电流I 电流=33.5A,即开关额定电流需要高于34A。
22KW
水泵
电机
直起
用多大空开
答:
22千瓦三相水泵额定电流约45A,直接用
空开
启动
需要
用63A的开关,用50A的启动时可能会跳闸
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22千瓦电机用多大开关
22千瓦要用多大的空开
23kw电机用多大的空气开关
22千瓦电机要多大空开
22kw三相电机用什么样的空开
22kw电机用多少A的开关
22kw电机额定电流空开
22kw电机直接启动用多大空开
22kw风机用多大空开