66问答网
所有问题
当前搜索:
22kw风机用多大空开
5台
22千瓦
的
风机
同时启动要
用多大
的总
空开
答:
5台22千瓦额定功率132KW,132KW功率额定电流约264A,
空气开关可以选择315A的
。断路器的选用原则 1、一般选用原则:(1) 根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。 具体要求是:① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;...
一个
22KW的
电机 要求直接启动 启动电流
多大
需要
选择多大的
空开
和接触...
答:
22kW
电机
需要
直接起动,启动电流为45 A。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50...
22kw风机
星角启动,当星一转角运行时,C63A的
空开
就跳闸是怎么回事_百 ...
答:
应该空开坏了吧.22kw电机应该换个100A以上的
,63A的用不住的,用不多久就爱坏 ,电机星可以运行就应该不会坏。转换时间你听声音,最多不会超过10秒
380v
2.2kw
的轴流
风机要
接
多少安的空开
?
答:
380V,2.2kW电器额定电流是3.9A,考虑轴流风机的启动力矩不太大,
选4倍额定电流16A的空开够了
。
220
kw风机用
软启动启动
选用多大
的
空开
,配线选用多大的电缆
答:
220KW三相电机,额定工作电流是330A,
用400A的空开即可
,配置线径150平方毫米的电缆。建议用变频器软启动。
380伏
22千瓦
电机直接接
空开
起动可以吗?
答:
22kw
,工厂里可以直接起动或星三角起动。一般用接触器作为控制电器,直接
用空开
来控制起停似乎不太好,万一电机短路,空开就可能烧坏有时会炸开。
负载大概380v 18kw热水炉和4kw的
风机
请问
用多大
的线和
空开
谢谢
答:
18kw热水炉和4kw的
风机
总功率是
22KW
,电流约44A。可以选择80A的空气关,电线根据电流对照表可选择10平方的铜芯电缆。附电流对照表:
四台1100w的
鼓风机
220的电源,要
用多大
的
空开
,多少方的线
答:
4台220伏的
鼓风机
总电流约为20~30安,所以
选用
32安的
空开
就可以了。总电源线选用6平方铜芯线即可,每台鼓风机可选用1.5平方铜芯线。
空开
32和63有什么区别
答:
空开
能够承受的最大电流值,空开32适合用于电流较小的电器设备,而空开63适合用于电流较大的电器设备。2、适用范围不同:由于额定电流的不同,空开32和空开63适用的范围也不同,空开32常用于家庭用电保护,电视、吹
风机
等功率较小的电器设备。而空开63则适用于功率更大的电器设备,空调、热水器等。
工业热
风机要多大
的
空开
答:
70A。工业热风机是由
鼓风机
、加热器、控制电路三大部分组成,要开70A的
空开
,是现代工业热源升级换代的首选产品,是热风输送炉、干燥炉、烘箱、封装机等自动化机械的最佳热风源配置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22千瓦空开
22kw风机额定电流是多少
三相电22千瓦需要多大空开
22KW用多大的空气开关
22kw电机用多大的空气开关
22个千瓦雪要多大空开
22千瓦的电机配多大的空开
22千瓦用多大空气开关
三相22kw电机用多大空开