220
KV及以上电网继电
保护整定计算
的基本原则是什么?
答:
(2)对瞬时动作的
保护
或保护的瞬时段,其
整定
值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作,但单元或
线路
变压器组(包括一条线路带两台终端变压器)的情况除外。
电流速断
保护整定计算
公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
电流速断
保护整定
值是如何
计算
出来的?
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电力
线路
过电流
保护
动作电流
整定计算
?
答:
电力
线路
过电流
保护
的动作电流按躲过最大负荷电流
整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
电力
线路
电流速断
保护
的
整定计算
答:
对于高压电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取0.5秒
。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按...
过电流
整定
值
计算
方法
答:
—
线路
末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断
保护
,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
输电
线路
π型等值电路怎么
计算保护整定
值
答:
确定故障电流:根据具体的输电
线路
参数和故障类型(如短路故障),
计算
出故障点处的短路电流值。这可以通过传统的短路电流计算方法或使用专业软件进行模拟计算来确定。确定
保护
装置的特性:根据所选用的保护装置类型(如过电流保护装置)和其特性曲线,确定保护装置的
整定
值。特性曲线描述了保护装置的响应速度...
电流速断
保护整定计算
公式?
答:
对高压来讲,过流
保护
一般是对
线路
或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。电流速断保护的
整定
原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护...
电力系统输电
线路保护
的距离保护Ⅰ段的定值按什么
整定
?求详解!
答:
I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=
线路
末端三项最大短路电流;nTA=开关电流互感器变比),基于以上公式
计算
出来的就是无时限速端
保护
。线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2。再不清楚留联系方式加你。
过流
保护
的
计算
公式
答:
过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按
线路
选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...