66问答网
所有问题
当前搜索:
线路继电保护的整定计算
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
文章中提及了10KV过流
保护的整定计算
公式,其中一段和二段过流保护的Idzj计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki),具体示例为12.36A,取12.5A的动作时限,目的是与母联过流保护协同工作。保护装置设定的定时限一次动作电流为500A,是母联反时限动作电流的2.4倍。为了确保动作的精确性,定时限的动作时限比...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
使用迅隐族GL型继电器进行电动机过负荷与速断保护的计算。
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
。根据给定的参数,计算结果为4.03A,实际选取为4A,因此选择GL12/5型继电器。动作时限的确定:根据计算结果,2倍动作电流的动作时间为21.5秒,查阅曲线得知10倍动作时间为10秒。2. 电...
10千伏
线路保护整定计算
公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
继电保护整定计算
公式汇编一
答:
瓦斯动作流速设定为0.7~1.0m/s,具体容积要求如下:Sb≤1000KVA:200±10%cm³1000KVA~15000KVA:250±10%cm³15000KVA~100000KVA:300±10%cm³Sb>100000KVA:350±10%cm³差动
保护
: 主要针对绕组间短路,包括平衡线圈I、II和差动线圈,需精确
计算
其
整定
值。电流速断保...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
继电保护整定计算
答:
解释一:继电保护
整定计算
的基本概念 继电保护整定计算是电力系统
继电保护的
重要环节之一。简单来说,整定计算就是根据电力系统的实际情况,对继电保护装置的相关参数进行设定和调整,确保继电保护装置在检测到电力系统异常时能够正确动作,及时切除故障,保障电力系统的稳定运行。解释二:继电保护整定计算...
电力
线路的继电保护整定计算
方法?
答:
3~10KV电力
线路继电保护
怎样
整定计算
见表 保护装置名称 保护装置
的整定
值 保护装置动作时限 备注 过电流保护 电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流...
继电
器
的整定
值如何
计算
?
答:
中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过
整定计算
和试验,所得出保护装置(或继电器)完成
预定保护
功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力(一级学科);
继电保护
与自动化(二级学科)。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将...
如何
计算
电动机过负荷
继电
器
整定
值?
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
继电保护
定值
计算
?
答:
整定
人员没有参加有关
继电保护
配置、设计审查和设备选型等工作,到了
计算
定值的时候才发现问题,特别是装置本身存在设计缺陷时很难得到修改,使保护配置先天不足。下级定值没有与上级定值接口,上级改