210KW/(√3x380Vx0.8)=399A
以VV型电缆为例选择电缆:根据生产厂给出的参数表:从表中得知,3x240+1x120mm²的载流量是408A(空气中敷设)和406A(土壤中敷设),二者都大于399A,所以可备选。以下核算400米电缆的压降是否符合规范。国标规定,30KV以下系统终端电压要小于标称电压的7%,...
那位大师,
210KW
的用电设备,要
用多大
的线,是怎么算的,关键是这一点!_百...
答:
功率
210kw
的额定电流I=210/1.732/0.38/0.8=210/0.53=396安 如果是近距离(几十米以内),铜电线90平方毫米,铝
电缆线
150平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。
210
千瓦
用多大电缆
答:
210千瓦用150平方铜电缆
,根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732X0.38X0.85)=375A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可知150平方的铜电缆对应的安全载流量(空气中)为399A,因此可选150平方的三芯铜电缆。
210
千瓦电机
用多大电缆
合适,求计算公式
答:
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
210KW
的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。电器的电功率 作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在t(...
210
个千瓦怎样算它的功率和它要
用多大
的
电缆
是380的电压
答:
210个千瓦它的电流为375A,
要用185的铝电缆
。根据功率P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(功率因数取0.85)。根据口诀,电缆截面估计要在100平方以上,因此每平方的安全电流为2A,所以电缆的平方数=375/2=187平方。根据电缆规格表,可选185的铝电缆或150的...
210KW
电动机,380W电压,需要
用多大
平方铜芯电线?
答:
210KW
电动机,380V电压,要用185平方铜芯电线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85 )。在大电流条件下,铝
电缆
的每平方的安全载流量按2.5A计算,因此,铝线的平方数为375/2=187.5。电缆的规格一般为(按...
功率
210KW
电压380V供电距离400米选
用多大
的
电缆
怎么计算
答:
功率
210
千瓦电压380伏特供电距离400米选用300平方毫米的铜芯
电缆
。首先根据功率和电压,计算电流强度,再根据电流强度选择电缆截面积。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=210000÷(1.732×380×0.85)=375.378(A)根据安全载流量表,查...
210
千瓦用电量,170米
电缆
,需要
用多大
电线
答:
如果三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
210KW
/380/1.732/0.85=375A。根据电线电流对照表,
电缆
至少要选择150平方的。
210KW
电动机,380W电压,要
用多大
平方铜芯电线!计算公式
答:
三相 380V
210kw
电动机 电流420A 用240平方铜线
380V电压,长200m,最大用电负荷为
210kw
,需
多大
的铝
电缆线
答:
380V电压,长200m,最大用电负荷为
210kw
,需240平方的铝
电缆线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面的电缆载流量表,考虑距离较远,选240的铝线。电压损失:距离:L=200米铜线电阻率:ρ=0.0283Ω...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
260kw需要多大的电缆
210kw三相配多大电缆
210千瓦380伏用多大铝电缆
210千瓦用多大电缆线
210Kw150米用多大电缆
210千瓦用多大铝电缆
总功率210kw380v用多大电缆
210电流需要多粗电缆
212千瓦需要多大电缆