200kw用多大电缆铝线
200KW
需要
多大
的铝芯
电缆
答:
如果是380V,三相四线制,
200KW需要178.75平方毫米的铝芯电缆
。根据功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=200000÷(1.732×380×0.85)=357.5(A)按载流量2A/MM²计算:357.5÷2=178.75(平方毫米)...
...合计总功率约
200KW
,想用三相四线的铝
电缆
或铜电缆得用多少平的_百度...
答:
可用70平方的铝电缆(或50平方的铜电缆)
。由于舞台灯同时使用的几率很小,用50平方的铝电缆(或35平方的铜电缆)也是可以的,既便有等超载时间也都不会很长,运行中也足充许的。
200
千瓦的电机用多粗的铝芯线?
答:
200KW需要178.75平方毫米的铝芯电缆
。200kw电机200米距离用114.636平方毫米的铝缆如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铝缆如果是380V,三相四线制,200KW需要178.75平方毫米的铝芯电缆。
200
千瓦
用多大
铝
电缆
答:
需要90平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=200kw,U=380V ;计算得,相线电流I=357A (2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2 357÷5=71.5mm^2...
用电量
200KW
,电压380V,
电缆
长度80米,需要
多大
铝芯电缆?求帮忙,着急...
答:
1、计算电流值(三相):I=P/U/1.73=
200
000/380/1.73=304A;2、铝芯线的每平方毫米的电流密度为2-3A,因此对于304A的电流可选 100-150平方的
铝线
。具体根据你的要求,如果长期使用,为了降低线损,选电流密度低一些,用150平方的线;如果短期使用,考虑到节约一次性投资,可以选100平方线。
...合计总功率约
200KW
,想用三相四线的铝
电缆
或铜电缆得用多少平的?_百...
答:
另外为题:公式I=P/(1.732*U*COSΦ)=80/(1.732*0.38*0.9)=135A 再根据电流与配线口诀得: 70 95两倍半, (70mm^2)*(2.5A/mm^2)=175A>135A 所有可以选用3*70mm2
电缆
,当然70平方是
铝线
。如果选用铜线 50平方就可以了,因为铜线的载流量大一个等级比铝线。空开对应查找DZ系列。
200kw
380v
用多大电缆
答:
200kw
380v可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。电缆一般以铜芯或者铝线为导电体。铜芯与铝芯的不同之处在于铜芯耐用,而且铜芯的寿命长,导电性好,机械强度高。铝线便宜,但是寿命比较短。重量轻、导电性好、机械强度低、易氧化。无论是铜芯电缆还是
铝线电缆
,它们的横截面都是以...
200
个千瓦电动机能承载
多大
电流,用多少平方铝芯线比较合适?各位朋友...
答:
电流是400个左右,至于
用多大
平方的
铝线
,你的长度也是考虑的一个方面,你的电机如果是间歇性工作哪么3*185的就可以了,如果是连续工作,那么就得选用3*240的.如果距离长了,那么就得适当加大一些,你要是想搞清怎么选择
电缆
的话,可到我的空间去看下相关的资料 ...
用电功率
200KW
线长500要
用多大
的
铝线
厂家要用185铜芯 我要用铝的不...
答:
你好,功率
200KW
不知道是三相还是二相,我按三相给你算,两相把1.732*380改成1.414*220计算即可 电流I=P/(1.732UCOSφη)=200*1000/(1.732*380*0.75*0.85)=476A
铝线
电流降可取5 因此应考虑电流为476*1.05=500A 查表,65度工作明敷设用240平方!常温用 300平方 我建议,用两根150...
单相总功率相加为
200KW
,如果总开关是380V,要
用多大电缆
?
答:
单相
200KW电缆
与开关多少伏无关。单相
200Kw
电流约90A。铜线,100-150平方毫米,具体与铺设方式有关,架空明线可以小一些,暗线穿管,大一些。
铝线
取l·6倍。