66问答网
所有问题
当前搜索:
1min工频耐受电压什么意思
1min工频耐受电压
(有效值) 怎么理解
答:
这是工频电压耐压试验操作的技术语言
。说的意思是把工业普遍应用的50HZ的交流电电压{有效值是指峰值的0.707倍}施加在试验器件的两个需要绝缘的电接点上,一分钟,泄漏电流不超标,就可以通过这个耐压试验了。供参考。
什么
叫雷电冲击耐受电压和
一
分钟
工频耐受电压
?
答:
高压产品不但承受工频过电压还承受雷电冲击过电压
。产品的雷电冲击耐受电压是当雷电打到线路上或避雷线上感应到线路上,雷电流沿着导线传输到避雷器上,通过避雷器削波剩下的残压,这个残压就是雷电冲击耐受电压。
工频耐受电压
答:
工频耐受电压是交流电器进行耐压试验中所能承受所规定的电压(按照电器的电压等级和容量进行确定)
,由于耐压试验采用工业频率(我国为50Hz),因此称为工频耐受电压。电气设备进行耐压试验是为了检查电气设备使用的绝缘材料是否存在缺陷的一种方法,也是用来检查电气设备制造时制造工艺是否对绝缘材料造成隐性损伤...
变压器交流耐压试验标准?
答:
可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验附录一高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准附表1.1高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准额定电压(kV)最高工作电压(kV)
1min工频耐受电压
(kV)有效值油浸电力变压器并联电抗器电压互感器断路器、电流互感器干式电抗器穿墙套管支柱绝缘子、隔离开关干式电力变压器...
额定
工频耐受电压
是
什么意思
答:
额定指定额、标准,工频是批频率为50Hz的交流电,耐受指承受、耐压。
连起来的意思是:在频率为50Hz标准下,其耐压值为多少V
。
短时
工频耐受电压
和脉冲耐受电压是
一
回事吗?
答:
额定短时
工频耐受电压
按规定的条件和时间(通常不超过
1
分钟)进行试验时,设备
耐受的
工频正弦电压规定值(有效值)。脉冲电压是指试验时施加的非周期性瞬态电压。它通常迅速上升至峰值然后较缓慢地降到零。额定脉冲电压是根据器具的额定电压和过电压类别而确定的电压 ...
求
工频耐受电压
、冲击耐受电压和程控耐受电压三者的区别?
答:
工频
耐压指的是线路上的耐压性能,10kV
电压
等级下是42kV/48kV;冲击耐压一般多指雷电冲击耐压吧,10kV下是95kV/125kV。程控耐压不常见,不清楚。
工频
湿
耐受电压什么意思
答:
指的是对试验品进行淋湿,而后测试其耐压。湿试验时应该如下执行:试品进行湿
耐受
试验时,至少预淋人工雨15
MIN
,它包括调整人工雨喷射所需的时间。如果采用其他方法能保证有效的淋湿,或者短时间内重复试验时,预淋时间可以缩短。喷射的雨水落在试品上应成滴状,应使人工雨的垂直分量和水平分量近似相等。
什么
是
工频
过
电压
?
答:
电力系统在特定条件下所出现的超过工作
电压的
异常电压升高。属于电力系统中的
一
种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期
耐受
着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备...
高压配电柜的各类详情
答:
额定绝缘水平(
1min工频
耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击
耐受电压
:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800KYN44(KYN28)-12型铠装移开式交流金属封闭开关设备 产品用途 本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工频高压试验为什么1min
工频耐压值怎么算的
35kv电缆工频耐压是什么意思
变压器工频耐压是什么意思
工频耐受电压和冲击耐受电压
公平耐受电压
耐频耐压什么意思
工频电压和雷电冲击电压
雷电冲击电压与工频电压关系