160
千伏安三相
变压器可以带
多少个千瓦?
答:
保守点按乘以0•8系数算,
应该128千瓦没有问题
。
160K
VA的
变压器
,
可以带
多少
负荷
?
答:
=114.3KW
160k
互感器
能带
多少个千瓦
答:
如果是感性
负载
的话不应大于120kw
160kⅤ变压器
有多少铜?
答:
应该是
160k
va吧?10kv/0.4kv双侧
变压器
高低压线约110-120kg(铜)
我的
变压器
是150KV,但我的设备却是180KW,请问可以吗?
答:
大变压器带主电机,再给小变压器分过去一部分负荷(视电机情况而定,
大约50个KW左右就可以了
),两台变压器同时启动不会影响什么的,这样比你直接更换250KVA以上的变压器还可以至少节约1万元以上。还有个好处,就是如果需要用小负荷的话,只启动一台变压器即可,长期使用,可以节约很多变压器损耗电量。
160KⅤA变压器
高压端跌落式熔断丝多少安培?
答:
160KⅤA变压器
,高压10KV时,额定电流9.23A,跌落式熔断丝电流可选10---16安培.。有大电机启动时,选大一点,没有大电机启动时,选小一点。
160KⅴA变压器
低压出线12O绝缘导线可以吗?
答:
描述不祥?导线是铜还是铝?距离呢?
160k
VA
变压器
额定电流约231A。如果120铜导线,供电距离300米以内,铝线200米内没问题,当然400米500米远也可以电压损失大点。
民用建筑当用电设备容量在( )或需用
变压器
容量在( )时,以低压方式供电...
答:
【答案】:D 民用建筑当用电设备容量在250kW或需用
变压器
容量在
160kⅤA
以下时,采用低压方式供电。
变压器
的功率是怎么计算的?
答:
cosΦ—
负载
的功率因数。
160
; 有功功率的单位是瓦(W)或千瓦(KW)、兆瓦(MW)当负载为纯电阻时,电压与电流相位相同,Φ=0°,cosΦ=1,电阻消耗的功率全部是有功功率(P=UI)。当负载是纯电感或纯电容时,电压和电流的相位差Φ=90°,cosΦ=0,有功功率P=0,所以纯电感或纯...
电流互感器的变比如何选择具体方法是什么
答:
2、根据一次侧
负荷
电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次侧额定电流, A;N---...
其他人还搜
160kVA的变压器最大负载电流
160kva变压器能带多大负荷
160kw变压器最大负荷
变压器160kva能带多少千瓦
变压器160kva能带多少电流
160kva变压器能承受多大负荷
160kva变压器最大负荷是多少
160的变压器带多少个电流
160a变压器是多少千瓦