66问答网
所有问题
当前搜索:
160a变压器是多少千瓦
16OkⅤ
A变压器
可以用
多少千瓦
电机?
答:
单独供电的话,电动机的功率因数以0.8计算,电动机为直接起动其起动电流以额定电流的5倍计算,电机的效率以0.8计算。
160
kVA的
变压器
可供电电机的功率P为:P=160*0.8*0.8/5=20.48
kW
。如果采用软起动,起动电流控制在额定电流的2倍一下,则电机的功率可以增加到51.2kW左右。
160
千伏安
变压器
能带
多少千瓦
的负载?
答:
变压器的容量是视在功率,一般变压器的功率因素大约是0.8左右,
160KVA的变压器有功功率大约130kw左右
,最大可以带载128kw,冬天温度低的状态允许少量超额,最多140kw
一台
160
KVA
变压器
能变出
多少KW
答:
一台160KVA变压器能带三相负载235.55KW,单相负载136KW
一台160KVA变压器能带的负载需要由供电线路的功率因数COSφ决定,一般取COSφ为0.85:(1)160KVA变压器带三相负载 三相负载的功率P=√3*S*COSφ =1.732*160*0.85 =235.55(KW)根据视在功率公式S=√3UI可知 此时线电流I=S/(√3U)=160...
160千伏
安
变压器
能带
多少千瓦
答:
160KVA的变压器额定工作电流为160/1.732/0.4=230.9A
。功率和电压的关系是十分密切的,不同电压的同功率设备的工作电流是不一样的。比如:1000W/1.732/380V/0.8=1.9A(三相感性负载功率因数0.8)1000W/220V=4.55A(单相阻性负载)每相都是230.9A ...
160
安
变压器
能带几个110
千瓦
电机?
答:
瀑布汗!什么说明都没有,问的这类专业问题 ...如果是标准的 160a 三相变压器,
实际支持的工作功率大致是 120kw
,如果没有辅助设备1台110kw的电机都带不起,如果有减压启动设备就能够正常带动1台而已。
总有功功率与
变压器
的关系
答:
I)=
变压器
容量/(√3×电压) 是对的,I = S /(√3 x U );所以,当容量是100KVA时,功率P=100 x 0.8 =80
KW
,而不是138KW;额定电流=100/ (√3 x 0.4)=144A ; 如以功率近似计算,则 80KW应为
160A
,也差不太多,因为,每
千瓦
2安是指交流电动机来说的,不是对变压器。
1600KVA
变压器
属于高压吗
答:
变压器
1600KVA高压侧运行
160A
电流,低压成电流是2860A。如果高压侧是10KV,低压侧是380V的理想变压器。高压侧电流1600÷10=160(A)。P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。低压侧电流I=P÷(√3Ucosb)=1600000÷(1.732×380×0.85)=2860(A)。
80个
千瓦
380伏应该配
多大
电缆和空开?
答:
380伏交流电电机电路80
千瓦
电流简易算法大约
160a
。加工线不超过400米范围内,可以使用50平方铜线,空开要使用250a以上。如果是地埋、穿管、高温场合等要增加一个档次。
一台
变压器
三相电压380V 电流
160A
功率因数0.85 想通过电容并联低压补 ...
答:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×
160
×0.85≈90(
KW
)视在功率(功率因数0.85时):S1=90/0.85≈106(KVA)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(106×106-90×90)=56(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=90/0.95≈95(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(95...
请问一台1600KVA的
变压器
。10KV接点。距离800米?应该用
多大
的铝芯高压...
答:
1600KVA的
变压器
,10KV接点,额定电流:92.4A 距离800米选用 铝芯高压电缆面积:70平方毫米
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
160a变压器的额定电流
160kVA的变压器最大负载电流
三相电160A可带多少千瓦
变压器160kva能带多少千瓦
160kva变压器可以带多少kw
r160变压器多少瓦
165变压器带多少千瓦
160kw变压器最大负荷
160kva变压器能承受多大负荷