66问答网
所有问题
当前搜索:
12的圆钢防雷焊接搭接长度
基础
防雷
接地做法 关于基础防雷接地做法
答:
基础
防雷
接地做法:1、防雷接地
的焊接
采用
搭接焊
,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与
圆钢搭接长度
不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
避雷
隐蔽工程
答:
3、
避雷
带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分
的焊接
应牢固可靠。4、避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线
的搭接长度
(单面焊接:
焊接长度
大于
12
倍
圆钢
直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0....
防雷
接地40*4镀锌扁钢,可以用元
12
镀锌
圆钢
吗
答:
40X4=160平方毫米。
12圆钢
面积只有111平方毫米,所以不行。面积太小。
基础
防雷
接地
焊接
做法
答:
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢
搭接
,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面
焊接焊接长度
≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用
圆钢焊接
连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。
防雷
基础如何做法?
答:
1、
防雷
接地
的焊接
采用
搭接焊
,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与
圆钢搭接长度
不应小于其圆钢直径的6倍。 2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。 3、在接地装置...
接地体顶面埋设深度应符合设计要求吗?
答:
不宜小于0.6m。接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置
焊接
部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 垂直接地体的间距不宜小于其
长度
的2倍。水平接地...
基础接地多少米两根钢筋垮接一次
答:
一、基础接地 1、
防雷
接地的施工质量要求 防雷接地
的焊接
采用
搭接焊
,搭接长度应符合以下规定:圆钢与
圆钢搭接长度
不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于...
钢窗接地做法
答:
铝合金门窗的连接导体的敷设必须在铝合金门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行,连接导体应采用截面不少于100平方毫米的钢材,用铆钉或螺钉紧固于窗框上。连接导体引出端应采用不小于8mm直径
的圆钢
或4×
12
扁钢,连接导体引出端与
防雷
装置引出线进行
搭接焊接
时,
搭接长度
必须≥50mm,满焊缝。最后为减少...
防雷
接地扁铁
的焊接长度
是多少?
答:
具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。
圆钢
、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置
的焊接
应采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与...
防雷
钢筋
的焊接
方式有几种?对接是什么样式的,请说明,要附图。
答:
一般都是
搭接焊
,
搭接长度
为10倍的钢筋直径。