66问答网
所有问题
当前搜索:
12的圆钢防雷焊接搭接长度
避雷焊接
要求单面焊接双面焊接的规范条文最新的规范条文
答:
建筑工程
防雷
施工规范 4.6 材料
的焊接
4.6.1 实心圆材、方材均应采用双面
搭接
连续焊,焊缝长度不小于6cm,焊缝外观应良 好(单面
焊接长度
不小于12cm)。4.6.2 扁钢、角钢宜采用三棱边连续焊,焊缝长度为所用材料
宽度
的2倍。如采用对口 焊接时,应在焊口处增焊一段金属物跨接(
圆钢
为12cm,扁钢...
防雷工程
的防雷
工程接地
答:
3、
避雷
带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分
的焊接
应牢固可靠。4、避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线
的搭接长度
(单面焊接:
焊接长度
大于
12
倍
圆钢
直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0....
基础
防雷
接地做法
答:
基础
防雷
接地做法:1、防雷接地
的焊接
采用
搭接焊
,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与
圆钢搭接长度
不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷
接地
焊接
规范
答:
接地体采取搭
焊接
时。其
搭接长度
必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②
圆钢
为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接)4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不...
防雷
接地
焊接长度
及规范
答:
防雷
接地
焊接长度
:扁钢与扁钢的搭接为扁钢
宽度
的两倍;圆钢与
圆钢的搭接
接头为圆钢直径的6倍;等等;规范:建筑结构防雷钢筋
的焊接
,必须在钢筋尺寸、焊接长度、焊缝密度等方面严格执行,并与土建施工密切配合;钢筋应采用圆钢双面焊接,焊接长度不小于6倍d;接地电阻测试的隐蔽记录、测试记录、施工记录和自检...
避雷
测试点做法规范
答:
1 工艺原理 由建筑物
防雷
接地引下线引出留置接地测试点,以供检测建筑物的接地电阻值。 2 工艺流程 3 施工要点 3.1 预埋扁钢 由建筑物防雷引下线用Φ
12
镀锌圆钢或40mm×4mm镀锌扁钢
焊接
引出柱外,入盒前焊接40mm×4mm镀锌扁钢做测试点,扁钢与扁钢
搭接长度
为2倍扁钢宽度三面施焊,圆钢与
圆钢搭接
...
防雷
接地
焊接长度
是多少
答:
山西捷力通
防雷
回答:采用
搭接焊
时,其
焊接长度
如下:1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2)、镀锌
圆钢焊接
长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大...
12的圆钢焊防雷
单面焊
多长
?
答:
单面
焊接
是是
圆钢
直径的
12
倍,双面焊接时是圆钢的6倍。
钢结构建筑中,
避雷
接地怎么做,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的
防雷
接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通
焊接
起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面
避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
防雷
接地扁铁
的焊接长度
是多少
答:
具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。
圆钢
、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置
的焊接
应采用
搭接焊
,
搭接长度
应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地12圆钢筋焊多长
防雷接地规范要求
筏板基础接地做法规范
接地钢筋焊接长度规范99d501
避雷钢筋焊接搭接长度多少
10Φ防雷圆钢焊接长度及规范
接地圆钢搭接焊接规范
防雷圆钢和扁铁焊接要求
避雷圆钢与钢筋焊接搭接长度