KW
,需用系数0.34,5个车间,想规划一个10KV
变电所
。
答:
这么大的负荷,可以建35kV
变电站
,或者
110
kV变电站。按功率因数0.8考虑,则总的计算负荷=13680/0.8=17100kVA。总的变压器容量需要大于17100kVA.。根据各车间的负荷重要程度,请专业机构规划一下。比如某车间非常重要,如果停电将造成重大损失,则需要双电源供电,也就是两台变压器,一台备用,等等。
变电站
怎么选型
答:
首先确认要选用电压等级为
110
kv/35kv/10kv的三卷变 二:负荷主要为一二类负荷,所以要设计两台变压器,任何一台检修都可以用另外一个供一类负荷电和本线路,三:容量,变压器容量,按所需供电负荷的1.5 - 2.0倍计算 一般考虑两台主变同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受全部的负荷,这里 ...
变电站
值班员前途何在?
答:
电厂外送变电站(30万
kW
及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件
的变电站
,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。(4)四类变电站。是指除一、二、三类以外的35kV及以上变电站。注:工区所有220kV变电站为三类变电站,
110
kV及以下所有变电站为四类变电站。
计算负荷为13680
KW
,想规划一个10KV
变电站
,应该选多大的变压器?
答:
选两台12500KVA,但好象10KV变压器最大2500KVA,你这么大负荷还是建35KV或
110
KV
变电站
主变,厂变
的
选择;装机容量为4×3200
KW
拟采用TS325/36-20水轮发电机组...
答:
根据情况,可以选择三台主变和一台站变。主变1:变比 38.5/6.3kV 容量 3150kVA,两台;主变2:121/6.3kV 容量 6300kVA,一台。站用变,选择 6.3/0.4kV 容量 630kVA。
发电厂主接线及线路电流保护设计
答:
(4) 上级
变电站
后备保护动作时间为 2.8 s 3. 待建变电站负荷 (1)
110
kV 出线:负荷每回容量 8000 kVA,cosφ=0.9,Tmax=4000 h (2) 35 kV 负荷每回容量6000 kVA,cosφ=0.85,Tmax = 3800 h; 其中,一类负荷 1 回;二类负荷 2 回 (3) 低压负荷每回容量 2000
kW
,cosφ=...
110
kV:电源进线2回,35kV:远期出线8回,10kV:远期出线10回的主接线方式...
答:
分类 (1)一类
变电站
。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万
kw
及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。(2)二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万
kW
及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主...
41.12万
KW的
负荷,
110
KV
的变电站
主变容量怎么选择? 选择几台?怎么算的...
答:
容量选计算负荷的70%~80%,选两台。
上思那琴200kw光绪一体化项目
110kw
外送线路工程由谁中标
答:
同意广州发展上思那琴200MW光储一体化项目外送线路工程目建设。项目代码:2209-450600-89-05-723184 项目建设单位:上思穗发新能源有限公司 二、项目建设地址:防城港市上思县那琴乡。三、项目的主要建设内容及建设规模:项目新建1回那琴光伏升压站~220千伏茶花
变电站
线路,长度约为3.8千米,全线按单...
16000
KW
需多大
变电站
答:
最少要建35kv
变电站
.如果用电负荷超过40000
KW
,就要建
110
kv站了.