发电厂主接线及线路电流保护设计

如题所述

第1个回答  2013-12-17
(1) 复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识;
(2) 培养分析问题和解决问题的能力 ;
(3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。
二、设计内容及设计要求
1 设计内容
本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级(110kV/35kV/10kV)。本设计只做电气部分的初步设计,不作施工设计和土建设计。
(1) 主接线设计
分析原始资料,根据任务书的要求拟出各级电压母线的接线方式(可靠性、经济性和灵活性),
(2) 主变压器选择
根据负荷选择主变压器的容量、型式、电压等级等,通过技术经济比较选择主接线最优方案;
(3) 短路电流计算
根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流,并列表表示出短路电流的计算结果;
(4) 主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈、避雷器等
(5) 编制设计成果
1)编制设计说明书
2)编制设计计算书
3)绘制变电所电气主接线图纸1张(A2图纸)
2 设计要求
设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并且具有可扩建的方便性。要求如下:
(1) 通过经济技术比较,确定电气主接线。
(2) 短路电流计算
(3) 选择主变压器台数、容量和型式(一般按变电站建成5-10年的发展规划进行选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力);
(4) 断路器和隔离开关选择
(5) 导线(母线及出线)选择
(6) 限流电抗器的选择(必要时)
(7) 选择电压互感器
(8) 选择电流互感器
(9) 选择高压熔断器(必要时)
(10) 选择支持绝缘子和穿墙套管
(11) 选择消弧线圈(必要时)
(12) 选择避雷器。
设计中主要涉及的是变电站内部电气部分的设计,并未涉及到出线线路具体应用到什么用户,所以负荷统计表相对比较简洁,也减少了电气主接线图的制作难度。
三、设计基础资料
资料一:
1. 待建变电站的建设规模
(1) 变电站类型:110 kV 降压变电站
(2) 三个电压等级:110 kV、 35 kV、 10 kV
(3) 110 kV:近期进线 2 回,出线 1 回;远期进线 1 回,出线 2回
35 kV:近期 3 回;远期 3 回
10 kV:近期 5 回;远期 4 回
2. 电力系统与待建变电站的连接情况
(1) 变电站在系统中地位:中间变电站
(2) 变电站仅采用 110 kV 的电压与电力系统相连,为变电站的电源
(3) 电力系统至本变电站高压母线的标么电抗(Sd=100MVA)为:最大运行方式时 0.25 ;最小运行方式时 0.31 ;主运行方式时 0.28
(4) 上级变电站后备保护动作时间为 2.8 s
3. 待建变电站负荷
(1) 110 kV 出线:负荷每回容量 8000 kVA,cosφ=0.9,Tmax=4000 h
(2) 35 kV 负荷每回容量6000 kVA,cosφ=0.85,Tmax = 3800 h; 其中,一类负荷 1 回;二类负荷 2 回
(3) 低压负荷每回容量 2000 kW,cosφ=0.95,Tmax = 4500 h; 其中,一类负荷 2 回;二类负荷 2 回
4. 环境条件
当地年最高气温 40℃,年最低气温-20℃;当地海拔高度:600m;雷暴日:15日/年。
5. 其它
(1) 变电站地理位置:城郊,距城区约 7.4km
(2) 变电站供电范围:110 kV 线路:最长 100 km,最短 50 km;35 kV 线路:最长 60 km,最短 20 km;10 kV 低压馈线:最长 30km,最短 10km本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-16
擦,这都2013年了,又开始我们这届滨江电气的做这道坑跌的题目了,想看看以前的学长学姐有木有
第3个回答  2012-12-14
这题目可有点大,上课也得一两天。
第4个回答  2012-12-18
哥们你滨江的吧,百度文库里有啊
相似回答