电力电缆直流
耐压试验如何
进行?
答:
(4)若纸绝缘存在局部空隙缺陷,直流电压大部分分布在与缺陷相关的部位上,因此更容易暴露电缆的局部缺陷。二、聚乙烯电缆不宜采用直流
高压
进行
耐压试验
交联聚乙烯电缆绝缘在交、直流电压下的电场分布不同。交联聚乙烯电缆绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘结构,其介电常数为2.1~2.3,且...
10kv
电缆
耐压试验
答:
电缆三相一起进行
耐压试验
只能反映A、B、C三相对电缆外皮和地的绝缘情况,并不能反映出A和B之间,B和C之间,A和C之间的绝缘情况,而相对地是相电压,而相间是线电压,线电压要比相电压高出根号3倍,相间绝缘比对地绝缘更重要,因而分相试验还是很有必要的;...
请问
10KV高压
电缆做工频
耐压试验
,国标规定多少伏。谢谢
答:
请问
10KV高压
电缆做工频
耐压试验
,国标规定多少伏。谢谢 按GB50150-2006额定电压18/30(KV)及以下,交流耐压试验电压为2.5U0(或2U0)。
10KV高压
电缆泄露电流值标准
答:
现在不提倡做直流
耐压试验
,改做交流耐压试验。注意事项:1.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验。2.所使用的微安表如处于
高压
接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用屏蔽线,试验电缆用屏蔽罩。3.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。
10kv高压
PT
柜
能否做工频
耐压
实验?PT为半绝缘PT,做工频耐压实验时是否...
答:
10KV
PT
柜
半绝缘互感器不能做工频
耐压试验
,只能做感应耐压试验,这种感应耐压设备只有生产互感器的厂家有,半绝缘互感器一般安装现场不做耐压试验,只做变比
10KV
和1KV的电缆 接好了是不是要做
耐压试验
啊?这个试验要花多少钱呢...
答:
10KV
的电缆要做
耐压试验
,还要用
高压
摇表摇测绝缘,1KV的电缆只要摇绝缘就好了~!不过不是接好了再做,应该是做完电缆头就要做了!费用的话就不好说了,看是什么试验部门,供电局的话可能要稍微贵一点,我们这里做的是一条交流耐压是500左右~!
高压
电气
试验
要做哪些项目?
答:
10KV
及以上一般都是SF6开关试验项目有:1、断口和整体以及提升杆的绝缘电阻2、断口接触电阻3、断口和整体的工频
耐压试验
4、开关分合闸时间特性5、开关分合闸不同期试验6、开关的最低电压分合闸试验避雷器又分为阀型和氧化锌避雷器现在多用氧化锌避雷器,氧化锌避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙...
10KV
开关柜交流
耐压试验
标准电压是多少
答:
新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流
耐压试验
主要用于以下方面:1、6kV-500kV
高压
交联电缆 的交流耐压试验 2、发电机 的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如...
变压器绝缘
耐压测试怎么做
?做些什么!别人报价是10块钱1KV 是什么意思...
答:
低压线圈与地之间的绝缘电阻值,是否能达到技术要求。
耐压测试
,是指对变压器进行工频
耐压试验
看它能否在规定时间内经受几倍的工频电压的耐压试验,无闪络,无击穿。”1KV“是额定电压值1KV=1000V,10块钱1KV可能是指所检测变压器的
高压
侧是
10KV
,也可能是指工频耐压的值,工频耐压值是32KV-42KV....
变压器
试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是多少
答:
1、新的
10kV
油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),
高压
侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V ...