66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆绝缘不低于多少
煤矿10千伏高压
电缆绝缘
电阻是
多少
?
答:
\x0d\x0a根据《电力电缆测量绝缘电阻值规定》电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:\x0d\x0a1KV以下使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ.\x0d\x0a1KV以上使用2.5KV摇表:\x0d\x0a3KV及以下电缆绝缘电阻值不小于200MΩ.\x0d\x0a6~
10KV电缆绝缘
电阻值不小于400MΩ.\x0d\x0a20~35KV电缆绝缘...
高压
电缆
和低压电缆的
绝缘
电阻最低要求是
多少
?
答:
高压
电缆
测量
绝缘
电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:1、当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-
10KV
为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。2、当电缆长度大于500米时其绝缘...
10kv
高压
电缆
A,B,C三相的相间
绝缘
电阻最低
多少
能送电是安全的,还有三相...
答:
10kv
高压
电缆
A,B,C三相的相间
绝缘
电阻最低2000兆欧到10000兆欧之间 绝缘电压至少大于10万伏 三相对地最少2000-4000V才安全 绝缘电阻要大于1000兆欧 漏电电流50HZ时1-5mA
10KV
高压
电缆
的
绝缘
电阻值是
多少
才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
一般按照每千伏要一兆欧
绝缘
电阻才可以。也就是平常的380伏低压绝缘电阻要0.4兆欧才合格。
10kV
就需要10兆欧以上才合格。
煤矿10千伏高压
电缆绝缘
电阻是
多少
?
答:
煤矿10千伏高压电缆绝缘电阻应不小于400MΩ。根据《电力电缆测量绝缘电阻值规定》电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ.1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下电缆绝缘电阻值不小于200MΩ.6~
10KV电缆绝缘
电阻值不小于400MΩ.20~35KV电缆绝缘电阻值不小于600MΩ 220KV...
低压
电缆绝缘
电阻要求是
多少
?
答:
电缆
380V要求不小于0.5兆欧姆。新装和大修后的低压线路和设备的
绝缘
电阻值不应低于0.5兆欧姆。运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值
不低于
500欧姆。携...
10KV电缆
耐压打
多少
?
答:
4.工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,
不低于
1000v。其加压时间:对于以瓷和液体为主要
绝缘
的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力
电缆
为10分钟。5.直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性...
郭老师,你好:我想问问
10KV电缆绝缘
电阻的标准是
多少
?660V 1140V 3300V...
答:
由于厂家采用的绝缘材料和工艺的不同,电缆头的材料和制造工艺的不同,各厂家的
电缆绝缘
电阻也不尽相同;多为与新投值进行比较,三相间,或与相同的电缆进行比对;对三相相塑
绝缘电缆
,电缆外护套绝缘电阻,可用500V兆欧表进行测量,每千米绝缘电阻值不应
低于
0.5兆欧;电缆内衬层绝缘电阻,也用500V兆...
10KV电缆
,一相对地
绝缘
电阻只有3MΩ,其余两相正常,相间也正常,可以送...
答:
不符合要求,一般要求
10
兆欧以上。
10kv电缆
耐压试验标准打
多少
电压
答:
然而,实际上
10kv电缆
的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值
低于
理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于电缆的实际运行条件和安全因素的考虑。耐压试验是电缆制造和安装过程中的重要环节,其主要目的是检测电缆的
绝缘
性能,确保电缆能够在正常工作电压下安全运行。如果电缆在耐压试验中出现击穿...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压大电流加热电缆怎么接
十千伏的绝缘合格值是多少
10kv用2500兆欧表测绝缘电阻
10kv架空线路绝缘电阻