10kv电缆绝缘不低于多少
10kv电缆绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测
绝缘
时要求每千伏
不低于
一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
10kv
线路
绝缘
电阻
多少
才符合运行要求?
答:
(1)所测
绝缘
电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般
不低于
上次值的70%...
10kv电缆绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测
绝缘
时 要求每千伏
不低于
一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。 绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
电缆绝缘
电阻值
多少
为标准
答:
一般情况下,电力
电缆
的
绝缘
电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-
10KV
:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能
低于
400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
使用中的
10KV
高压
电缆绝缘
电阻不得
低于多少
?
答:
一般要求每千伏
不低于
1MΩ,
10kV电缆绝缘不
得低于10mΩ
10kv电缆绝缘
厚度国家标准
答:
10kv电缆绝缘
厚度国家标准,这一标准与长度有关。长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应
低于
400MΩ。良好(合度格)的电力电缆的绝缘电阻会很高,其最低数值可按制造内厂规定:新电缆,每一缆芯1对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额...
电缆绝缘
电阻标准
答:
电力电缆测量绝缘电阻值规定 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘
电阻值不小于200MΩ 。6~
10KV 电缆
的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
10kV
电力
电缆
进行
绝缘
电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应
低于多少
?
答:
应使用2500v摇表,每千伏
不低于
1兆欧,
10kv
电力
电缆
的
绝缘
电阻应该不低于10兆欧
10千伏架空线路
绝缘
电阻技术规范
答:
(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般
不低于
上次值的70%。(3)35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)法律依据:《
10kV
架空
绝缘电缆
技术规范》1.电缆执行标准 GB/T14049-2008《额定...
10KV
高压
电缆
的
绝缘
电阻值是
多少
才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
高压
电缆
电阻是 3兆欧以上才算
绝缘
良好 低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了 在常温条件下 是温度越高电阻越大