66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆埋地深度要多少
10KV电缆
敷设
深度
要求是
多少
?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10千伏直埋
电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压电缆埋地深度要0.7米
,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和
深度
是
多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要控...
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是
多少
?
答:
(2)电缆的埋置深度应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。 (3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流...
10KV
直埋
电缆
的最小埋深是
多少
?最好有规范说明!
答:
(2) 电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,要马上再填砂,还要在电缆上面盖一层...
10kv电缆
铺设方法有哪些
答:
1.
电缆
沟深度应依据相关部门提供的标高确定,确保电缆的
埋设深度
。首段深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。沟底应无硬质杂物,铺设100mm厚细土或黄砂。敷设时留出全长0.5%~1%的裕度,敷设后覆盖细土或黄砂,并用水泥盖板保护,覆盖宽度超出电缆两侧各50cm,也可用砖块替代。回填至一半时,建议...
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是
多少
?
答:
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
高压
架空线能否
地埋
答:
现在很多城市的10KV供电系统已经进入地下;根据《电力工程电缆设计规范》5.3.3规定 5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:(1)
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。(2)电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
国家规定
高压
线距地面高度是
多少
答:
高压
线距地面高度不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-
10kV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;35~1
10kV
线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110...
10KV高压电缆
和供暖管线交叉的安全距离
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏高压埋地规范
10kv电缆地埋安全距离
10千伏地埋电缆最新规定
10kv高压电缆沟标准尺寸
高压电缆埋深要求
高压电缆地埋长度要求
10kv电缆穿过公路埋多深
10千伏高压线埋地要求
10千伏线杆埋深