66问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏高压埋地规范
10KV
电缆敷设深度要求是多少?
答:
一般对于
10千伏
的电缆我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
10千伏
直埋电缆挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏高压
电缆
埋地
深度要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
10k∨
高压
电缆埋与
埋地
燃气主干管道安全是多少?
答:
根据燃气管道压力在1米~1.5米之间,10k∨
高压
电缆埋与
埋地
燃气主干管道安全距离在1米到1.5米,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
10千伏
电力系统怎么接地?
答:
为了提高供电的可靠性,我们国家35KV/
10KV
配电系统是采用中性点不接地方式运行,只需要把设备的金属外壳接地就可以了。中性点不接地方式运行,就是在35KV/10KV配电系统发生一相接地的情况下,可以继续运行,2小时内如果还查不到故障,才停电处理。
多少
KV
以下的
高压
线可以
埋地
设置?
答:
据说上海是220KV以下
埋地
,但是埋地造价高每公里800万,而且是地下电缆沟需要政府批,架空便宜很多。
加油站油库与
10千伏高压
线之间的安全距离是多少?
答:
架空电力线路至
埋地
油罐不应跨越加油站(三级站),且最近水平距离不应小于5m;架空电力线路至通气管管口、加油机不应跨越加油站,且最近水平距离不应小于5m。架空电力线路的布置沿应符合国家现行标准《66kV及以下架空电力线路设计
规范
》(GB50061)及国家现行标准《110~500
kV
架空送电线路设计技术规程》(...
220
kv的高压
线的 辐射距离是多少 居住多远是安全范围
答:
- 1千伏(KV)以下的高压线,安全距离为4米;- 1-
10千伏
的高压线,安全距离为6米;- 35-110千伏的高压线,安全距离为8米;- 154-220千伏的高压线,安全距离为10米;- 350-500千伏的高压线,安全距离为15米。针对220
千伏高压
线,其电磁辐射在百米范围内的强度超过0.4微特斯拉(μT)。国际研究...
高压
线距住宅楼多少距离是安全的?
答:
110千伏为40米。根据有关规定,
高压
线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 1KV以下距离为4米;1-
10KV
距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
施工临时变压器与场地上平行架设的
10千伏高压
线的安全距离是多少...
答:
4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电
埋地
电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。4.1.6 当达不到本
规范
第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和...
高压
线不得堆料,不得施工,在同一作业要求,必须不小于几米以上水平距离...
答:
电压(
KV
)安全距离(m)沿垂直方向(m)沿水平方向(m)<11.51.5
10
3.02.0354.03.51105.04.02206.06.03307.07.05008.58.54.1.5施工现场开挖沟槽边缘与外电
埋地
电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 4.1.6当达不到本
规范
第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施...