66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压柜耐压试验怎么做
10千伏环网
柜耐压试验
流程
答:
1、首先将高压线接至被测设备进线端,地线接到被测设备的出线端上同时接地。2、其次保持被测设备处于分闸状态
,进行升压。3、最后10kV高压开关柜耐压值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格。
10kV高压
开关
柜耐压试验怎么做
答:
用交流耐压机做升压试验 对一台
柜子做
试验时,做3次,第一次
做柜子
整体
耐压试验
第二次做带电显示试验 第三次做断口试验
如何做高压柜
的
耐压试验
答:
不需要高压电缆,接高压的连接线只要悬空就行了。
要做三项试验:首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围
。1.三相对地 闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。2.相间 B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套...
高压
开关柜出厂前需要做什么实验,
怎么做
,越详细越好!比如
做耐压
实验,怎 ...
答:
对于
高压柜
整体要测量绝缘电阻和交流
耐压试验
。测量时分相进行,做A相绝缘电阻测试时B、C相接地,做B相试验时A、C相接地,做C相试验时B、C相接地。耐压试验接线相同都是在被试相和地(即开关柜外壳的接地螺栓)之间进行。耐压试验标准
10KV
为耐压42KV一分钟无异常为合格。避雷器当然不参加耐压试验了。
10KV
美式箱变,
高压
和变压器连在一起,
怎么做耐压试验
,耐压打多少
答:
该美式箱变里面
高压
室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该变压器分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性
试验10KV
侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
10KV
开关
柜怎么试验
?
答:
1、试验前摇绝缘,一般是用5KV及以下GD3126A绝缘电阻测试仪 2、外部绝缘状况检测后,要做整体的GDYD
耐压试验
,发现是否存在绝缘缺陷
10KV
开关柜,GDYD-5KVA/50KV ; 35KV开关柜,建议用GDYD-10KVA/100KV 3、回路电阻测试,按照规程常规选用GDH-100就足够了 4、通流速断试验,大电流,10KV开关柜用国...
高压10KV
配电柜绝缘测量、继电保护实验
怎么做
答:
1、检验绝缘性能主要分为工频
耐压试验
和用兆欧表测绝缘电阻两种方法,工频耐压试验:42KV,1min,用兆欧表2500V档进行测量,具体要求好像是不低于10000M欧。仅限于交接试验,一般运行后的试验要比这低点。2、继电保护试验要根据你的保护装置中有哪些保护类型来决定,一般不过是过流、速断、低电压三类,...
如何做
配电
柜
的交流
耐压试验
答:
此时试品上的电压是励磁变
高压
端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
试验
值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
10K
高压
分支箱做工频
耐压试验
,
怎么做
,带电显示器的核相孔要短接吗_百...
答:
可以直接带带电显示器不用短接接地,直接升压,带点显示器不会损坏,你不必过于担心,只是比平时稍微亮一些,纯瓷绝缘子交接试验42kV,固体有机绝缘子交接试验38kV;如果自己心里没底,可以先咨询厂家,或者打
耐压试验
时,先升之额定电压(
10kV
),看看带点显示器是否正常,然后退出电压后再将带点显示器短接...
10KV
电压互感器
耐压试验
标准做法?
答:
首先,要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的
高压
侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为
耐压试验
有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。其中出厂试验电压最高,交接试验次之,最低就是大修试验。我猜你可能是施工单位的电气调试人员,...