66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆埋深规范要求
10KV
直
埋电缆
的最小
埋深
是多少?最好有
规范
说明!
答:
直埋电缆的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,电缆埋置深度不应小于0.3米
,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应不小于0.7米。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
10KV
的
电缆
地下施工与房屋的距离是多少?谢谢
答:
您好,
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm
。《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定:1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以10...
10KV
直
埋电缆
的最小
埋深
是多少?最好有
规范
说明!
答:
(2)电缆的埋置深度应符合下列要求:
①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下
。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。 (3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流...
10kv电缆
铺设方法有哪些
答:
①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。
直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m
。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过...
高压
电缆
敷设
要求
有哪些
答:
1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,
要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下
,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。2)管道式:指将高压电缆敷设于预制的...
施工现场
电缆
直接埋地敷设的深度不应小于多少米
答:
在
电缆
引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范要求
采取保护措施。电缆在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位...
电缆
过道埋设时,应
埋深
多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程电缆设计
规范
》
要求
:1、挖沟的深度应使
电缆埋
置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直
埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙...
电缆
直埋地敷设的施工工序及工艺
要求
答:
5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:
1、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。2、电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。5.2.3 电缆之间,电缆与其他管道、道路...
电缆埋
地敷设
埋深
多少,有没有强条?
答:
CJJ89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》对
电缆埋设深度
有相应的规定 6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应小于0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述
要求
的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘...
室外埋地敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
一、室外埋地敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于50m;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压线埋地规范
10kv高压电缆敷设规范
10kv高压线埋深规范
10千伏高压线地埋要求
10kv电缆井尺寸规范图集最新
10kv电缆直埋敷设规范
10kv高压电缆施工规范
10千伏高压埋地规范
高压线埋地下的标准规定