66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变440v变压器的档位
变压器
怎样分
档位
答:
Ⅰ档最大
。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
如何调档?
答:
以
10kv变
400v电力
变压器
为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。
变压器
上的名牌有三个
档
,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
变压器如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧电压偏高的时候,把变压器调到1档
,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 自然...
电力
变压器档位
调节 一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以10kV三相无载调压变压器为例,
变压器Ⅰ档为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV
。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...
10KV的变压器
分接头
档位
有多少
答:
一般分5挡,以额定容量的2.5%为档差。
变压器档位
怎么调
答:
2、如果这时电网电压正好是10000
V
,你就把分接位置放在额定位置(二档)就可以了。3、如果你的
变压器
离前面的变压器距离比较近,你的变压器输入电压可能大于10000V或更多,或接近10500V。你就应该把分接位置放在一档,基本能使输出电压维持在400V。反之放在三档。4、无励磁调压的变压器,要调整
档位
很麻烦...
变压器
怎么调电压
答:
问题六:如何调整电压 5分 在
变压器的
一次侧都有分接开关,额定电压
10kV的
变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个
档位
是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。分接开关为了能在小范围内...
电力
变压器
一二三档哪个高
答:
第一
档
最高。三个档说明:Ⅰ---
10KV
+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV Ⅱ---10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV Ⅲ--- -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV
变压器
调档口诀是什么?
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器的
低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节
档位
,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,变压器调
档位
,实际上就是改变了
变压器的
变比。你的变压器标准变比是:
10kV
/400V = 100/4,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就...