66问答网
所有问题
当前搜索:
三档变压器怎么调
怎样调变压器
的档位?
答:
有载分接开关可带电、带负荷调节,并且都是电动调节的,需要调节时只需按调节按钮(分上调和下调)即可完成
;一般小型电力变压器带的大多是无载分接开关,需要调节时必须停电后,打开变压器本体上的分接开关罩盖,旋转调节手柄到所需的档位,然后测量变压器三相绕组的直流电阻,阻值基本平衡(一般不大于2%...
变压器
三个档位
怎么调
?
答:
如:运行在Ⅱ
档
,副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。副边电压偏高时,应调至Ⅰ档。
变压器
分接开关标有I、II、III3个标志符合现运行位置为II低压侧电压偏高...
答:
1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施
。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调理档位时,应根据输出电压高低,调理分接开关到相应位置,调理分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或...
变压器
电压低
如何
调档
答:
打开变压器上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下
,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器
上的名牌有三个档,1档为9500~2档为10000~
3档
为10500,调到哪个档低...
答:
变压器如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,
当高压侧电压偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V
如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高 同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。
变压器如何
调档?
答:
调整
的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
将一台运行中的配电
变压器
分接开关由=档调为
三档
步骤有哪些
答:
具体
调整
很容易,将
变压器
分接开关外保护罩拧下来,用手转动分接开关把手,从二档转动到
三档
,将档位卡死,再恢复保护罩就可以了。4、调整分接开关后,应该进行变压器直流电阻测试,三相电阻要平衡,确保分接开关调整到位,不会发生调整不到位、虚接、半接等情况。5、试验报告经供电企业用电检查人员检查...
变压器
由1档往
3档调
按什么方向调?
答:
变压器
由1档往
3档调
应该按照正时针旋转方向拧,就是由低到到高。
变压器
档位
怎么调
答:
(1)找到
变压器
的调压旋钮或开关:通常位于变压器的外壳上,上面标有“VOLTAGE”或“V”等字样。(2)根据负载需求,旋转调压旋钮或开关至适当的档位。例如,如果负载需要220V的电压,就将旋钮或开关调至220V的档位。(3)在
调整
过程中,可以使用万用表监测输出电压的变化,以...
如何调整变压器
的分接头
答:
根据副边母线电压来
调整
分接开关,当副边电压偏低需要提高时,应在原档位加1进行调整(如原来在Ⅱ档则应调至Ⅲ档)。反之则相反。无载调压开关,调压应停电进行,调整后应用万用表检查直流电阻,以确定档位接触良好方可送电运行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器三档电压是多少v
10kv变压器调档口诀
三档变压器每调一个档电压降多少
变压器1档高还是3档高
变压器3档
变压器三个档位怎么调
变压器一档二档三档多少伏
10kv变压器调档怎么调
变压器二个额定档档位怎么调