66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变电所最简单三个步骤
停电和送电的
步骤
是什么?
答:
10、由中控或现场分35KV进线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸
。11、摇出35KV进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。12、摇出35KVPT小车,检查状态指示仪小车是否就位。14、摇出35KV计量小车,检查状态指示仪小车是否就位,变电所停电完毕。二、送电操作步骤 1、穿戴好绝缘手...
变电站
的工作流程
答:
1、交班前准备:值班长检查本值以来的运行工作
,各站一次、二次设备运行状况与实际是否符合,检查整理“两票”,检查整理各种记录,检查整理工具、仪表;监盘人员应用传真机传报日电量;正、副值班员应协助清洁工做好清洁工作。2、接班前准备:接班人员着装并佩戴岗位标志进行班前分工, 由班长领队进入变...
10KV高压
电气设备的停送电顺序!
答:
停电时,先停低压,后停高压
。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先...
求教
变电所
倒闸步序,
10KV
的 有3台变压器 先断负载再高压我知道 就是具...
答:
⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:
停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反
。(即不能带负载切断电源)。 ⑶、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。 ⑷、双回路母线供电的变电所,当...
变电站10kv
出线需要什么手续
答:
10kv高压电
办理流程:一、客户申请填写用电申请表并向供电企业提供下列资料1、用电申请报告;2、法人代表身份证;3、组织机构代码证;4工商税务登记证;5、土地使用证;6、工程项目批准文件及可行性论证报告;7、城建及环保部门批复;8、用电负荷及动力分布图;9、用电地址、用电性质、用电规模、保安...
请问
10KV变电所
运行电工每天最基本的几项工作?
答:
1.掌握设备现状,监视设备运行;2.按规定进行倒闸作业;3.及时填写值班日志及有关纪录;4.及时发现和准确处理故障,并将处理情况及时汇报有关部门;5.保持所内清洁,禁止无关人员进入控制室和设备区。
10kv
户外真空断路器怎么操作
答:
10KV
户外真空断路器(陕西泰开电气设备有限公司)操作有以下些方面:1)真空断路器如是手动操作的顺序如下:a.用绝缘棒勾住储能手柄,一下一下将机构储到已储能位置;b.再用绝缘棒勾住合闸手柄,拉一下将断路器合上;c.需要分闸同上面样将断路器分闸。2)真空断路器如是电动的操作顺序如下:a.将...
三步验电法的
步骤
答:
三步验电法是一种安全可靠的验电方法,以下是其
步骤
:第一步:看。观察仪表的指示,检查电压表和电流表是否指示在零位,或者检查指针式仪表的机械零位是否对齐。同时,检查设备外观是否正常,有无变形、变色、异味、烟雾等现象。第二步:听。仔细听设备的运行声音,是否有异常的嗡嗡声、摩擦声、敲击声等...
如何做好
变电站
执行与维护管理工作
答:
2.7做好对于
10kV变电所
的管理与维修 良好的10kV变电所的监管对于10kV变电所的安全使用有着极为重要的意义。在10kV变电所的线路监管
过程
中相关部门需要根据制度对线路进行严格的监管。安排好人员对于10kV变电所进行定期的巡查,对于发现存在问题或是发现对10kV变电所的安全执行存在安全隐患的需要及时记录上报,以便对线路...
10kV变
配电所的电气主接线基本形式有哪些?
答:
3
.双母线接线 特点:每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。应用:仅用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。双母线接线 (二)无母线的主接线 线路-变压器组单元接线 接线
简单
,设备少,经济性好,适于只有一台主变压器的小型
变电所
2.桥式接线 能实现电源线路和变压器的充分利用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压柜停电送电的顺序
10kv工作票填写样本
高压10千伏双电源倒闸
10kw10000伏变电站的参数和规格
10kv高压倒闸全过程视频
变电站倒闸基本步骤
10kv变压器送电步骤
10kv母线停电顺序
10kv送电注意事项