66问答网
所有问题
当前搜索:
高压10千伏双电源倒闸
10KV电站
双电源
供电
倒闸
操作
答:
一般
双电源
供电,都有一路是主线路(正常情况下都是使用它供电),只有在主线路出现问题或者线路进行维修才需要将主线路断开,使用另一路电源供电,这时候才进行
倒闸
操作的。
高压双电源倒闸
操作?
答:
1.高压双电源用户,作倒闸操作,
必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸
。2.倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。3.发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。4.两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。5.倒...
35kv变10KV变电站
双电源
一主一备,现需要
倒闸
操作,在拉各个支路的
高压
开...
答:
问题不全,在变电站倒闸操作时,
合闸时——首先,在检查断路器确已断开后,先合隔离开关,再合断路器
;分闸时相反---先拉开断路器,检查断路器确已分开,再拉开隔离开关。
高压双电源倒闸
操作。主电停用,改备电供电。如何倒闸操作?
答:
高压双电源的倒闸操作方法可以参考如下方法进行:1.按照该变电所的一次系统的模拟图,填写倒闸操作票
。2.填好操作票以后,送交有关领导签字认可。3.
倒闸操作必须由两人以上人员共同完成
。4.操作方法可以大致分为:先断开主电所有负荷;再按先电源,后负荷的方式一步一步的操作即可!总之一句话就是,一...
10kV站
双电源
进线(如图),是否两条线路同时供电?
答:
倒闸操作之前要“合环”,就是把两条母线并成一条母线
。合环是有条件的,就是要符合“同期”条件,合环就是系统接线形成环状。图示这种变电站一般正常采用一路电源供电,另一路“热备用”,分段断路器不合。两边电位不等很正常,合环时允许有电压误差,也允许有相位误差,超过限额就不能合闸。
高压双电源倒闸
操作?
答:
几千瓦的小功率转换,用手工操作,只需要一个简单的双掷胶盖闸刀即可。双掷胶盖闸刀的上面三个点接外来电源。中间三个点接用电器。下面三个点接自备电源(应急电源)。大功率的
双电源
供电的转换过程,不适合手动操作,应采用继电器(交流接触器)。
国家电网中
倒闸
操作是如何规定的
答:
⒂、雨天操作室外
高压
设备时,绝缘棒应带有防雨罩,还应穿绝缘靴。⒃、变、配电所(室)的值班员,应熟悉电气设备调度范围的划分;凡属供电局调度的设备,均应按调度员的操作命令方可进行操作。⒄、不受供电局调度的
双电源
(包括自发电)用电单位,严禁并路
倒闸
(倒闸时应先停常用电源,"检查并确认在...
10KV
双电源
双变压器低压侧母联开关转换断开变压器低压侧开关后要不...
答:
不用,变压器已经有输出了,不用管
高压
,直接分合低压就行!这个和PT柜没有关系,PT柜只有小负荷,也可以理解成没有,负荷操作和他没有关系!
下雨天
10千伏
电压如何停电
答:
叫
倒闸
操作 通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制,特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护,所以至少需要两个人才能进行操作,...
这种
双电源
人工
倒闸
怎么操作?
答:
这是
双电源
切换装置,手动切换应该是将右侧的钮上下推,电流大一点的还可能要用专用的手柄插上加力。不同厂家的产品操作也有不同,一般上面都有标注使用方法或图片。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压倒闸全过程图
双路供电停电倒闸视频
两路10kv高压双电源切换
双电源高压柜倒闸流程
10kv高压隔离开关拉闸视频
双电源供电一主一备
高压柜双电源切换视频
10kv双路供电一次系统图
10kv高压柜停送电完整视频