66问答网
所有问题
当前搜索:
100kw配电柜线规格
配电箱
容量是
100KW
,那么我选多大总塑壳开关?进线电缆选多大?最好有计算...
答:
配电箱
容量是
100KW
,电流不到200A,可选200A总塑壳开关,进线电缆选YJV-0.6/1KV 1(3*95+2*50),空气中敷设载流量237A。(距离远了,为防止压降太大,截面要放大)
配电箱
容量是
100KW
,那么我选多大总塑壳开关?进线电缆选多大?最好有计算...
答:
380v,
配电箱
容量是
100KW
,负荷电流:190A 选总塑壳开关容量:190*(1.5-2)=285A-380A 选用300A或400A空开 进线电缆面积:190/2.3=82.6平方毫米铜导线(按导线
规格
选用95平方毫米的天 导线)
100kw
三相四
线配电
需要多大的电缆和熔断器及断路器?请同行指点_百度知 ...
答:
100kw
三相四线工厂
配电
需要YJV4*70或VV4*95的电缆,200A的熔断器及200A的断路器。
100KW
负载 三相
配电
需配用多大截面的铜导线
答:
100KW
负载一般电流160多安.电缆的载流量与型号和敷设方式环境温度有关.VV3*70+2*35电缆在空气中敷设,环境温度在25,30,35,40度时的载流量分别是184A,172A,159A145A.VV3*70+2*35电缆在直埋地敷设,环境温度在20,25,30度时的载流量分别是224A,211A,198A.YJV3*50+2*25电缆在空气中敷设,环境...
所有设备总功率
100KW
从配电房到车间
配电柜
总长为100米 请问需要买什么...
答:
朋友,你100Kw的设备引线有100米左右,
那么你可以采用大于90平方的铜芯线或者电缆就可以了
。
380的电压给
100千瓦
的设备供电需要多粗的电缆。
答:
如果没有大电机,
100千瓦
负荷估计计算电流是150A电流。70平方的交联聚乙烯绝缘电缆即可(温度系数和敷设系数总和考虑0.7),但因为将
配电盘
视为总盘,所以电缆就不能按照100千瓦选择,而是应该按照变压器的电流来选,变压器是160KVA的电流是304A,电缆至少是185平方毫米(温度敷设总和系数0.7)保守选择240...
100KW
用多大电榄,
配电柜
用多大,闸刀用多大A
答:
100千瓦
200左右电流 配70²电缆 220-250开关 箱体高500㎜ 宽400㎜ 厚250-300㎜
要用
100kw
左右的设备,距离
配电
室200多米,需要多大的电缆和电表互感器...
答:
200A 额定电流 选用YJV-3*70+35电缆 200/5电流互感器 1.5(6)A 三相四线电表
100KW
柴油发电机配什么电缆线
规格
合适?
答:
扯蛋下面的!按发电机行业的标准,
100KW
的发电机配95的电缆,75的也勉强。还有不明白的请继续追问,希望能帮到你
100kw
用多大电缆
配电箱
答:
根据电缆制定电缆
配电箱
尺寸。配电箱是一种低压配电箱,由开关柜、计量器具、保护电器和辅助设备按电气接线要求组装在封闭或半封闭的金属柜内或屏幕上组成。根据查询相关知识资料可知,需要需要根据负荷性质来进行决定
100kw
用什么类型的电缆,在根据电缆配制配电箱尺寸。配电箱是指挥供电线路中各种元器件合理...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
180a电流用多大的线
配电箱内接线要求规范
220V配电柜用的啥规格电缆线
100kw配电柜接线图
单相多大线可带100千瓦
配电柜内接地线规格型号
100a电源柜的进线电缆规格
低压开关柜接地线要求标准
100千瓦的配电箱用多大电缆