1000kw一般用多大电缆
1000千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
三相380V,1000千瓦负荷,工作电流大约:1899A。
选用铜电缆总面积不小于:1200平方毫米铜电缆
。1、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。2、电缆有电力电缆、...
1000千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
三相380V,
1000千瓦
负荷,工作电流大约:1899A
选用
铜
电缆
总面积不小于:1200平方毫米铜电缆
总功率
1000KW
的≡相动力电要
用多大
的
电缆
?
答:
根据以上因素,可以计算出所需的电缆大小。一般来说,
1000KW的≡相动力电需要至少使用1000平方毫米的电缆
。但具体的电缆大小还要根据上述因素进行综合考虑。
总功率
1000KW
的≡相动力电要
用多大
的
电缆
?
答:
三相380V 1000kW负载可选用5根3x240+1x120mm²VV型铜电缆并联使用
。1.三相380V 1000kW的电流 Ie,Ie=1000kW/(根号3x380Vx0.8)=1899A。2.根据Ie选择电缆截面积(以常用的VV型铜电缆为例),经查,知3x240+1x120mm²截面电缆的载流量是408A,使用5根并联,载流量是 408Ax5=...
1000千瓦
电机,1km长,660v
用多少平方电缆
?
答:
在这个问题中,我们已知电机功率为
1000千瓦
,长度为1公里,电压等级为660伏。但是,我们
需要
知道电机的电流负载才能确定所需的
电缆
大小。假设电机的功率因数为0.8,那么电流负载将是:电流 = 功率 ÷ (3 x 电压 x 功率因数)电流 = 1000千瓦 ÷ (3 x 660伏 x 0.8)≈ 798安培 通常,我们可以...
总功率
1000kw
,输送距离200米,380伏,需
用多少平方
铜
电缆
?
答:
1000Kw
/1.732/0.38Kv/0.8=1900A 1900A/3A=633mm2(铜
电缆
)633mm2/3=210mm2≈240mm2,也就是3芯240mm2的电缆并在一起输送A相电,B相和C相电也这么输送,零线用单芯240mm2的电缆。全部用铜电缆成本有点高,零线用240mm2的铝电缆也是可以的。
总共
1000KW
负载用3*240平方铜
电缆
3根可以吗
答:
不够用,建议用3x360平方
电缆
。
1000
W的用电设备
需要使用多大的电线
和电缆?
答:
3、按照导线载流量口诀“十下五、百上二”可知2.5平方塑铜线载流量为15A左右,可以带载4.5KW用电设备。所以,
使用
2.5平方塑铜线足以呆在
1000
W的用电设备。
电线一般
是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
电缆
常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连...
1000kw
的负荷需要
用多少平方
的三相四线
答:
1000kw
的负荷额定电流约2000A,至少
需要
选择240平方的
电缆
4根并联
使用
。240平方的电缆明线敷设安全截流量约570A。
一千千瓦
功率的用电器380V供电
需要多大
的
电缆
,那位师傅帮忙算一下,急...
答:
1000KW
,当功率因数0.8,电压380V时,电流=1000÷1.732÷0.38÷0.8≈1899A 当功率因数0.9,电压400V时,电流=1000÷1.732÷0.4÷0.9≈1604A 在不考虑设备与电源距离时,400平方
电缆
在空气中敷设,其安全载流量为940A,用两组,240平方电缆安全载流量为660A用三组。