直流(可调)如何实现?? (最好附加整流电路原理图)_百度...
答:
回答:只能用可控硅进行倍压升压
380V
交流变
1000V
直流(可调)如何实现?? (最好附加整流电路原理图)_百度...
答:
只能用可控硅进行倍压升压
1000
KVA
变压器
能带多少KW
答:
纯电阻负载(比如电炉、烘箱等)理论上可以带
1000
千瓦。为安全起见,不宜长期满负荷运行。可以考虑900千瓦为宜。抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。如果1220KW负荷全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。如果是批次投料,可以轮流开机...
1800Kw
380v
用多大的
变压器
答:
可用3000kVA左右的
变压器
。三相
380V
就是4000*220*3就是总功率了。假定你的运行容量是1800kW,则计算功率=1800x0.85(需用系数)=1530kW简单的求变压器容量算法 :1530x0.9(同时系数)/0.93(补偿后功率因数)/75%(新上变压器经济运行比例)=1974.2kVA,故可选2台
1000
的变压器并联运行。
单相电能否转换成三相电?
答:
2. 三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为
380V
。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。单相电...
380V
/220V的单相
变压器
,若当作升压变压器使用时,在二次侧接入380V,在...
答:
从原理上没有错,确实可以在
变压器
一次侧出现656V。但是一般低压导线的绝缘都是500V,所以出现656V就有点危险了。如果变压器绕组的导线绝缘是
1000V
的,就不会有问题了。不过此时变压器的铁芯也会发热,因为铁损也增加了。
380v变压器
到用电器
1000
米,用电器用50千瓦,用多少平方铝线,能达到380...
答:
50*3=150A150/2A(三相负载每千瓦2A)=75KW计算如下:铝线的载流量的计算是有一个估算口诀的:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流...
...逆变交流供电。给个列车逆变器的型号。比如将600VDC变到
380V
A...
答:
基波有效值 3 AC
380V
谐波含量 <10 波动范围 5% 频率 501 Hz 尖峰电压
1000V
电压上升斜率 du/dt500V/s (4)、 控制电压 额定值 DC 110V 最低值 DC ...
1600kVA 高压侧35kV 低压侧
380V
球两侧电流
答:
1、快速估算法
变压器
容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说
1000
KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
推挽升压电路如何提高效率?
答:
几个方面可以考虑:1. 开关管的损耗.其中又可分为直流损耗和交流损耗.直流损耗方面,如果是用MOSFET,要可能用Rds小的器件.如果是用IGBT,同样要选导通压降小的.交流损耗方面,要尽可能提高开关管导通和截止的速度(斜率).这即取决于开关管的特性,也取决于开关管的驱动电路.其中开关管的特性通常是和直流...