630千w
380v
供电总功率多少电流要配多大
变压器
答:
有功功率630KW,电压
380V
,那么有功率电流为:630 *
1000
/(380 * 1.732 ) = 957.2 A 功率因数按0。9计,总电流为 957。2 / 0。9 = 1063。5 A 所需
变压器
容量为:1063。5 * 400 *1。732 / 1000 = 736。7 KVA,所以选 800KVA 的变压器。
BK-
1000V
A
变压器
,初级380/220v,次级36v。可以用作
380v变
220v的电源吗...
答:
不能!初级电压380/220v表示这个
变压器
通过换接不同的接线端子可以接
380V
网也可以接220V电网,并非在初级就将380V变换成220V,你的理解完全错误。
24根
1000
w加热管用
380v
电怎么接
答:
先分成三组并联,然后按照加热管额定电压:如果是220V,就按星型接法,把三组加热管接起来,星型点接零线 如果是
380V
,按三角形接法,把三组加热管接起来
380v
是高压还是低压
答:
380V
电压值的分析 380V(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在
变压器
端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根相线和一根中性线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接...
输入
380
∨转220v输出6V12V24v36
V1000
W
变压器
的初级应该是多少匝用多大...
答:
1000V
A
变压器
,初级电压
380V
,单相电源的话,电流是1000÷380约等于2.64A,按4.5A每平方计算,初级应该用0.86--0.88的铜线。多少匝就要看你硅钢片材质和面积。
控制
变压器
型号控制变压器作用及工作原理
答:
现代化的工业企业,广泛地采用了电力做为能源,电能都是由水电站和发电广的发电机直接转化出来的。发电机发出来的电力根据输送距离将按照不同的电压等级输送出去,就需要有一种专门改变电压的设备,这种设备叫做“控制
变压器
”。它是一个转换工具,因为在日常生活中,不同的控制变压器型号的功率不一样,所...
距离
变压器1000
米
380V
70平方的电线能带动35个千瓦的电机吗?
答:
70平方的铝线输送
1000
的距离,带动25-28kw的负载,电压降大于10%,拖动35kw负载压降太多,不但影响电动机出力,而且引起电动机过热。要么换粗线,要么加一个自耦调
压器
。
220V交流电动机,功率
1000
w,
380v
电源串入30μf,能正常使用吗?
答:
不能串电容使用,因为启动、空载,轻载、重载电流都不同,分在电机上的电压就会不一样,有可能烧毁电机。都有了
380V
电压,怎么不拉一根零线使用呢?
行灯
变压器380V
,220V变12V24V36V,
1000V
A我用380V进电220V出线15V攻_百度...
答:
你的意思是不是在
380V
接线桩头处接入220V?然后在24V处输出大约15的电压?这样的话,在不过流的情况下,输出功率大约600VA
380V的
市网电电压可以用升压
变压器
升压吗?可以怎么升? 不可以又是为什 ...
答:
可以用的,升压
变压器
输入端接上市电电压,上电之后,就可以升压了。升压和带动负载的能力,是两个概念的。带载能力取决于两个方面,第一,就是变压器的容量;第二,就是您所使用的电缆的截面积。变压器的容量是一定的,你的负载功率只能达到变压器额定容量的80%左右,这样,才能保证变压器的稳定、高效...