66问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏电能表电量计算
10千伏电能表
显示27KWH是多少度?
答:
KWH就是千瓦时,也就是度,所以27KWH就是27度。
根据10KV高压进线柜的
电能表
的读数怎样
计算电能
?
答:
高压计量电能=CT比*PT比*
电能表
计量的电能假设CT为2000:5,CT比为40010kv高压使用的是100V的电能表,PT比为100.电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。
10千伏
安高压电是怎么
计算
用
电量
的?
答:
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到
10
年4月24日共计
电量
800*190.4=152320kWh。低压计量电量的
计算
:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。...
...就是10KV高压计量
怎么算
总
电量
。
电能表
是三相三线式的型号为DSSD188...
答:
10KV高压电量的计算比较简单,
就是用考核期电能表的读数差,乘以电能计量附件的倍率
;如果上个月你抄表是X1,本月你抄表是X2,则本月电能表的读数差为X2-X1;电能计量附件包含电压互感器和电流互感器,当供电电压固定在10KV时,电压互感器的倍率就是10000V/100V=100固定了;电流互感器的变比可以去...
10KV
电表
,有功28KWh,无功56KVarh.电压100V,电流互感比100/5.请问
电量
...
答:
即C=KptXKct=10000/100X100/5=100X20=2000
电表的电量
就该这样算:上月电量=(本月止度-上月起度)X2000 也就是说你的电表走了2个字,你实际用了4000度电。另外你用功率来
计算
电度也可以,只要将有功功率或无功功率乘上所用的时间,也就是该设备所用的电量。即:有功电量(A)=有功功率(...
10KV开关柜
电能表
度数如何
计算
答:
1、确定电压互感器的变比数A、电流互感器变比数B,并C=A*B 2、读取
电表
读数:
电量
E=(当前读数-昨日读数)*C KWh
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问
电量怎么算
?
答:
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5A,这个时候的
电量计算
方法是这样的:电量=(本月
电表
计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问
电量怎么算
答:
电流互感器变比:3000/5=600,10kv线路,应该还有电压互感器,变比:(10x1000)/100=100,两者之积就是抄见电度数应扩展的倍数。600x100=60000,真实电度数是 (本次抄表数-上次抄表数)x60000。
高压
10千伏
200/5的互感器怎样
算电量
答:
如果
电度表
铭牌额定电压100V,额定电流5A,没有标明变比。则实际用
电量
=电表抄见
电量
×电压互感器变比(
10
/0.1KV)×电流互感器变比(200/5)。第三种情况是,电表铭牌标明了互感器变比,但是电流互感器变比与铭牌不一致,则需要换算,即实际用电量=电表抄见电量×﹙互感器实际变比÷电表铭牌变比)。
求电工专业人士解答:10KV变电箱,电流比为200:5,用
电量
如何
计算
,那...
答:
10KV计量我们首先要搞清楚它的计量原理,你说的电流互感器变比为200/5;10KV计量
电表
电压一般为100V,其电压比为10000/100,例如电表上抄计1KWH(度)1*(200/5)*(10000/100)=4000KWH(度),也就是说电表上显示1度电,实际应该为4000度。至于你说的电表一天走几个字,那就要看你的用
电量