10千伏电缆外皮破损
十千伏电缆外皮破损
对电缆有什么影响没?
答:
有影响。电缆破皮,轻微破损不会影响电气性能,但会因为进水腐蚀,使电缆载流量降低
。比较严重的破损,对地绝缘电阻就下来了,对地放电就会过热,长时间过热就会老化,最终电缆击穿。
建议您使用热缩电缆修补片来包裹电缆
,恢复完整的绝缘水平。
10千伏电力线
电缆外
表皮
还有一层铝 和铜片
损坏
电缆没断 严重不?_百 ...
答:
这个损伤不是很严重
,一般用的10kv电缆外皮下面是钢凯,铜皮是芯线外面缠绕的,虽然不严重但你最好做下处理,这个是很大的隐患
10千伏
绝缘
电缆
绝缘良好,电缆带电情况下可以用手摸
外皮
吗
答:
肯定不能,故障检测也是需要断电下
,华力通达的电缆故障检测设备很有优势
10千伏
真空断路器干式变压器电力
电缆
预防性实验项目有哪些?
答:
1、电缆主绝缘绝缘电阻:用2500伏或5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和
电缆外皮
一起接地。运行中的电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。2、...
10千伏
铠甲电缆,
电缆皮
表面有电吗?
答:
铠装电缆安装中铠甲会做接地处理的,所以铠甲和
电缆外皮
都不会带电。
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
一般对于
10千伏
的电缆我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮
至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
地下
10千伏
高压
电缆线
离房子基础0.1米有危险吗
答:
有。根据查询常识网显示,
电缆外皮
至地下建筑物的基础不得小于0.3m,而距离0.1米有很大的危险。
10千伏
的输变电系统电线电缆敷设的安全距离是2.4米,电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
10千伏
直埋
电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。
10千伏
高压电缆埋地深度要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。
电缆外皮
至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
为什么垂在地上
的电线
周围会聚集很多的脏东西?
答:
某县在2.5公里长的主路,对4条
10千伏
线路开展
电缆
入地改造。加快速度把所有
电线
、电杆都入地吧!一刻也不想看到它们在街上,一刻也不想看到他们在我家门口、我们小区、我们村!可是,事情并不是这么简单。电杆、电线入地是好事。这件事虽然好,却并不简单!在快速发展的城市中,如果地面上见不到...
一千六百米
10千伏电缆
加装中间接地
答:
(4)截面在16mm2及以上的单芯电缆,为消除涡流,
外皮
的一端应进行接地。【摘要】一千六百米
10千伏电缆
加装中间接地【提问】你好你好!一端直接接地,另一端经保护器接地。若两端直接接地形成短路环,一端接地则形成高电压。电缆线路的接地要求:(1)当电缆直埋敷设时,其两端均应接地。特殊情况下也可单端...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv高压电缆外皮坏了怎么办
10kV电缆外皮破损怎么修复
高压电缆外面一层破了
电缆不允许有中间接头依据
电缆胶皮破损
10KV电缆绝缘修复