66问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏电缆外皮破损
电工基础知识试题
答:
示例:有一三相发电机,其每相电动势为127V,分别求出三相绕组作星形连接和三角形连接时的线电压和相电压 解:作星形连接时,UY相 = 127V, UY线 = 相 = 127V x 作三角形连接时,U = 127V 三相电路的功率计算 单相有功功率:P = IU (纯电阻电路)功率因数:衡量电器设备效率高低的一个...
初级电工证考试.试题
答:
9、电流互感器的
外皮
最高允许温度为(B)。 A、60℃B、75℃C、80℃
10
、电力变压器的油起(A)作用。 A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热 11、电力
电缆
不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续(C)运行。 A、1h过负荷35%B、1.5h过负荷20%C、2h过负荷15% 12、继电保护装置是由(B)组成...
一千六百米
10千伏电缆
加装中间接地
答:
特殊情况下也可单端接地。(2)高压电缆在任何情况下都要接地。(3)金属
外皮电缆
的支架可不接地。
电缆外皮
如是非金属材料,如塑料、橡皮等,以及电缆与支架间有绝缘层时,其支架必须接地。(4)截面在16mm2及以上的单芯电缆,为消除涡流,外皮的一端应进行接地。【摘要】一千六百米
10千伏电缆
加装中间接地...
10kv
电缆
绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每
千伏
不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。 绝缘电阻不应低于1MΩ/
kV
)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
10 千伏电缆
直埋的深都
答:
5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮
至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或...
电缆
漏电故障检修技巧有哪些?
答:
1、将
电缆
停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测。2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的
外皮
接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果...
暖气沟可以走
电缆
吗
答:
如果是单纯的暖气沟,暖气的保温形式(岩棉、保温管)和暖气沟的空间有关系,保温不好,沟内温度过高或者环境潮湿等,即使暖气管道与
电缆
有足够的安全距离,也会威胁电缆安全运行的,所以不建议同沟敷设,如果确实需要的话,应该对同沟敷设的电缆要采取防护措施才行,电缆的电压等级不能超过
10千伏
,电缆和...
10千伏
对公路面的最小距离
答:
110
千伏
为40米。而根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压
电缆外皮
到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米。 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110
KV
距离为8米;154-220KV距离为
10
米;350-500KV距离为15米。
潮湿环境操作电路应采取哪些安全措施
答:
回答:一、 保证架空线路安全运行的具体要求 为保证架空线路安全运行,有以下具体要求: (1) 水泥电杆无混凝土脱落、露筋现象。 (2) 线路上使用的器材,不应有松股、交叉、拆叠和
破损
等缺陷。 (3) 导线载面和弛度应符合要求,一个档距内一根导线上的接头不得超过一个,且接头位置距导线固定处应在0.5米...
10kV高压线距地面的安全距离是多少?哪个规范中有此类规定?
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1、1千伏以下为1.0米 2、1—
10千伏
1.5米 3、35...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆外皮损伤的修补
电缆破损多少不能使用
埋地电缆破损如何处理
埋地电缆破皮
电缆皮破了怎么处理
电缆破损处理方法
电缆外皮材质
电缆长期使用外皮可以修补吗
电缆破损修复方法