66问答网
所有问题
35kv变10KV变电站双电源一主一备,现需要倒闸操作,在拉各个支路的高压开关时,需要拉开各个隔
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-15
问题不全,在变电站倒闸操作时,合闸时——首先,在检查断路器确已断开后,先合隔离开关,再合断路器;分闸时相反---先拉开断路器,检查断路器确已分开,再拉开隔离开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/D2D22i9np.html
其他回答
第1个回答 2012-08-17
不知道你想问什么东西!!如果是倒闸操作的步骤的话:首先,在检查断路器在断开位置,先合母线侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合上断路器;分闸时相反。
参考资料:
《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 中华人民共和国能源部
相似回答
大家正在搜
相关问题
10KV电站双电源供电倒闸操作
高压双电源倒闸操作?
高压双电源倒闸操作。主电停用,改备电供电。如何倒闸操作?
变电站倒闸操作
国家电网中倒闸操作是如何规定的
倒闸操作题
10kv双电源操作规范
10KV配电系统的倒闸操作程序