66问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜倒闸视频
10kV
高压开关柜
配电系统
倒闸
(送电、停电)操作
答:
细致的操作步骤: 在操作前,务必确认断路器分闸并解除五防联锁。在柜门关闭的就地方式下,通过锁定平台和定位销确保安全移动。检修时,需在隔离
开关
断开状态,柜门锁定以防止误入。安全注意事项: 确保线路停电,使用带电显示器验证,同时拉开控制电源以防止意外触电。检修时,先断开主开关,确保设备安全,然后...
中置柜与环网柜的区别(
高压柜
采用中置柜还是环网柜)
答:
3、中置柜,固定柜与环网柜的区别
视频
。4、中置
配电柜
和环网柜的区别。1.中置柜,全称为金属铠装移开中置式封闭开关设备。2.属于
高压配电
装置,最高工作电压6、12kV,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。3.用于接受和配6至12kV的网络电能,并对电力电路实行控制保护、监...
高压配电柜倒闸
顺序是什么
答:
4、断电拉闸的步骤是:分断路器、开启负荷侧刀闸、开启母线侧刀闸,禁止带着负荷操作隔离
开关
。5、送电合闸的步骤是:闭上合母侧刀闸、闭上负荷侧刀闸、闭上断路器开关。6、
高压柜
之间出线端有人工检查维修时,停电拉闸好了以后要在出线侧验电、加封地线,做好禁止合闸的标志,然后再把验电加封地...
10kv老式受
电柜
如何
倒闸
操作?
答:
对上述情况又分为断电
倒闸
和不断电倒闸两类,断电倒闸比较简单,按照操作规程先断开一侧电路,然后迅速合上另外一条线路;如果是不断电倒闸,理论上说应该是,先将B电路并入A电路,然后断开A线路,作为值班员比较简单,你按照规程要求操作即可,以上意见仅供参考。
高压配电柜
怎样停送电
答:
传播的顺序是相反的。当
高压
停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离
开关
。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带负荷拉合隔离开关。停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终...
10kv
配电柜
停送电操作顺序
答:
送电顺序:PT
柜
→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(
开关
)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
倒闸
操作必须得到上级调度部门的...
高压配电柜
上的分闸,合闸开关咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧
开关
的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高低压配电柜
操作规范
答:
1
高低压配电柜
操作规范 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:3.1严禁将电流回路断开。3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈...
高低压配电
房操作流程
答:
配电房的操作流程 一.
高压配电
房 1. 进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2. 观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可 进行
配电柜
的操作。(送电及断电)3. 送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的...
高压开关柜
的绝缘试验怎么做?
答:
1、绝缘试验:推荐串联谐振试验装置、
高压
耐压装置系统。2、主回路电阻测量和温升试验:推荐回路电阻测试仪
开关
接触电阻值,焊接点的电阻,铜牌的电阻值。3、峰值耐受电流、短时耐受电流试验:推荐高压试验变压器、油浸式高压试验变压器。4、关合和开断能力试验机械试验:推荐开关特性试验仪。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双电源高压配电室倒闸视频
低压配电柜倒闸视频
低压配电柜分合闸视频
高压电工倒闸视频教程
低压配电室倒闸视频
配电室双电源倒闸视频
电工初学高压倒闸视频
高压配电柜合闸瞬间跳闸
10kv高压倒闸视频