答:
高压输电线路一般都装有综合自动重合闸装置,当线路发生故障时,
线路保护动作跳闸,在0.5-1.5秒后,重合装置动作重新恢复送电
。如果线路故障是瞬时的,重合就会成功,线路恢复正常送电。如果线路故障是永久的,线路保护就会再次动作跳闸,此时重合装置不会再次动作,由此就可以判断线路故障是瞬时还是永久性...
如何判断
高压输电线路故障
答:
简单来说:如果是相对相故障,电流的角度会有180度差,而不是正常的120度,可以用67方向过流保护
如果是相对地的故障,会有大故障电流,可以用过流保护侦测。实际针对高压线路,我们用线路差动保护和距离保护。差动保护就是计算线路两端电流的差异,来得出是否故障(参考advanced differential test)距离保护...
国内外因
高压输电线路
频繁发生
故障
导致电力系统瓦解的事故有哪些_百度...
答:
绝缘击穿:此类故障大多是因为输电线老化、冰雪自然环境
,使之瞬时性过电压闪络破坏、污浊等原因而造成线路的某一点绝缘性能下降。在低电压情况下不会产生故障状态。在正常运行的电压情况下会导致绝缘击穿,造成短路,并且重合闸不成功,故障切除后没有明显被破坏的迹象。
隐性故障
:这类故障是在发展到瞬时性...
高压输电线路的故障
绝大部分是什么短路?亲们,急要,谢谢了
答:
单相接地最多,一般可以到60%~70%,
当单相接地电流过大,长时间没有采取措施使得电路切断或者消弧线圈动作时,可能导致两相短路甚至三相短路
,造成事故的扩大
高压输电线路
三相电压不平衡的原因???
答:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压
。(2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
如何解释
高压输电线路
空载运行时末端电压高于首端电压
答:
高压输电线路
在空载或轻载状态下,末端电压高于首端的现象,主要源于
线路的
容抗大于感抗。当线路中通过的电容电流在感抗上产生压降时,容抗上的电压会高于电源电动势,导致电压分布不均,末端电压升高。为了确保系统的安全运行,我国超高压系统对工频过电压有严格限制,不得超过一定倍数的最高运行相电压。如...
高压输电线路
假如突然断了一根 发电厂里的总闸会不会自动关闭
答:
高压输电线路
一般装设差动保护和接地保护,当高压输电线路一项开路后保护会动作,联动线路开关跳闸。简单的动作原理是保护装置通过线路三项电压或电流得出并发出动作指令,动作电气一次设备实现开关跳闸,同时于控制室发出报警信号告知操作员。
高压输电线路
相序接错是否会损坏设备或线路?
答:
高压线路
相序接错的后果有几种情况:1、单条线路投入,相序对错与否,对线路本身没有什么影响;2、线路接入变电站内,对间隔里的单体设备如断路器、隔离开关、避雷器等不会有什么影响;3、无功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错,或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,...
超高压输电线路
放线技术常见问题
答:
发生牵引板翻转
故障
应依照如下 方法 进行处理:1、命令牵场、张场进行停机;查明原因,查清反转方向及子导线松紧程度;调整子导线张力,从低张力的子导线逐个调整;2、各子导线张力基本平衡后,登上牵引板临近的靠后侧一基塔上翻转导线使牵引板恢复原来的水平状态;3、若无法翻转导线时,可慢速牵引,使牵引...
超高压输电线路
单相接地
故障
跳闸后,熄弧较慢为什么
答:
超高压输电线路
单相接地(假设为A相)单相跳闸熄弧的过程中,存在潜供电流的影响。所谓潜供电流---当
故障
相线路切除后,由于非故障相与断开相之间存在有静电(通过电容)和电磁(通过互感)的联系,因此虽然短路电流已被切断,但在故障点的弧光通道中,仍有:1 非故障相B、C分别通过B-A、C-A相间的...