高压计量和低压计量误差
变压器
高压计量与低压计量误差
大
答:
变压器高压侧计量与低压侧计量误差大:首先考虑变压器的容量,主要是变压器的损耗电量
;第二、检查高、低压侧计量接线是否正确;第三、检查高、低压侧倍率是否与实际一致;因此你就知道问题所在。
,
高压
侧
计量与低压
侧现场计量差额达20%?不知是什么原因?
答:
高压和低压计量差主要有这两方面原因;
一是计量表的和互感器的精确度(如你负载电流最高320A你没配400/5的互感器
,配的是600/5的互感器),表也有误差;二是;线路损失可以达到供电量的3-7%,读表的取值等等,多种因素相加,就是你的计量差额达20%。希望可以帮上你分析这事。我从事这方面7年。
配电中
高压计量和低压计量
差距很大是什么原因
答:
1、低压有人偷电2、变压器有负载损耗3、计量有误差
JLS高压计量箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体的正面成为整体式。用户可以根据需要而自由选...
高压与低压
之间为什么存在
误差
很大的度数
答:
高压耗电要高于低压耗电是正常的
,低压计量的是负载的电耗和线损,高压计量的除低压电耗外还要加上变压器的铜铁损,
其差值是变压器损耗
。
高供高计
与低压
侧记量的
误差
答:
,PT二次压降往往超标。其原因是电线过长、截面小、中间接头多、接触电阻大等,都会造成PT二次压降大。第二种凡是装在线路上或用户侧室外
高压计量
箱中的计量装置(特别线路长、截面小的线路),因受系统电压波动和外界自然温度的影响,都将会造成计量的准确性的
误差
。
供电局
高压计量
读数为何与我厂
低压
电能表读数之和相差如此大,什么原 ...
答:
就读数而言是有一定的
误差
,
高压计量
是(电压互感器的倍率X电流互感器的倍率X电能表的读数)
低压
也是一样的,所不同的是倍率不同,低压没有电压互感器相乘只有电流的倍率,比如10KV的进户计量,(10000V/100V=100倍 电流50/5=10倍 那么就要这样计算了,100X10X本月抄见数+铜损+铁损)而低压...
高压
电表
计量和低压
电表计量相差太大什么原因?
答:
首先是变损太大,你空载运行,也就是说
低压低压
没有输出,不
计量
,但是变损却计量上了。变压器变损不小,如果不是节能型的,变损能达到容量的百分之零点几,甚至1%。既然是负荷很小,为什么另一台要运行呢?我觉得要分析一下公司内的接线方式。再有就是线损,低压线损也是不小的,距离略远,20%很...
高压与低压计量
相差一倍,问题可能出现在哪里
答:
电能表读数之和相差如此大?_百度...
答:
就读数而言是有一定的
误差
,也不至于用(如此之大)来形容,一般
高压计量
是高供高计的是(电压互感器的倍率X电流互感器的倍率X电能表的读数)---高供低计的是(电压互感器的倍率X电流互感器的倍率X电能表的读数+铜损+铁损)
低压
也是一样的,所不同的是倍率不同,低压没有电压互感器相乘只有...
S-100KVAR变压器
高压
侧
和低压
侧的电表不符合,低压侧比高压侧整整少了...
答:
有可能是正常的,因为
高压
侧除了包含低压侧的电量外,还要计算电力变压器的损耗和线路损耗。另外,高压侧
和低压
侧的
计量
均有
误差
,这些因素综合起来就有可能达到10%。