高压补偿后还要低压补偿吗
我们用
高压
电容进行了集中补偿是否需要在做
低压补偿
答:
分点低压补偿效果好,无功补偿放在用电终端,高压补偿不需要了
,如果不取消,变成过补偿,在高压线上无功电流反而增大。
同一用电设备,高压配电柜采用了
高压补偿
柜,低压配电柜
还需要
用
低压补偿
...
答:
正常是需要的
,高压补偿是补偿高压的,你的设备是低压还是高压的,还有要看你那的计量是在高压端还是低压端,第二还有要看你的设备工作是是不是满负荷的。希望这可以帮到你
...电力公司那边的功率因数已经很高
了
,
低压还需要
作吗?
答:
如果没有什么影响的话,为了节省成本的话低压测不错也可以,不过很多单位是高低压都做
了
。这样更保险,如果
高压
电容补偿坏了,低压测也有补偿功率就在低压测补上去了,低压测补偿坏了,高压测补偿投运所以功率因数也会达到国家标准。这样不论高压或
低压补偿
坏掉都不至于会引起供电局罚款。
为什么
高压补偿
和
低压补偿
同时进行?
答:
补偿不一定非要同时进行的
,低压补偿一般为终端补偿,是为了提高配电柜以下的电气设备的功率。如果你的设备不用,那么你的补偿柜是可以关掉的。
高压
侧和
低压
侧都有无功
补偿
,同时投入运行,单是无功特别高,停低压侧的...
答:
一般情况下是做一侧的无功补偿,应以低压侧的为主
,高压侧尽量别投入,你试试把高压停掉,高压侧一般是补偿线路的,低压侧是补偿你负载的或者变压器的,两边都投会造成过补,一投之后接着退出,然后再投,这样频繁的投退!建议采用一侧补偿,先用低压的试试,把高压的停掉,如果补偿容量不够在增加...
我厂炉变
低压补偿
器效率不理想功率因数0.8左右,后来装
了
一台
高压补偿
...
答:
高压补偿
只能起提高电压作用,对补偿功率因数不起多大作用!
...
要
上
低压补偿
。他们
高压
侧已经上了,上了7200kvar。
答:
无功功率是有必要在
低压
侧
补偿
,否则变压器和线路的损耗是非常大。同时谐波电流造成的低压侧的损耗也是非常巨大。建议采用电源电力滤波器和动态无功补偿装置SVG或STATCOM进行无功和谐波电流的治理。英纳仕电气提供iNAS-A系列有源电力滤波器和iNAS-S静止同步无功补偿装置,其inas-A系列APF中频炉中的应用,节能...
低压补偿
与
高压
变压器分开使用可以
补偿吗
答:
无功补偿的原则是“无功电力就地补偿”,如果低压侧的设备需要的无功功率多,就在
低压补偿
,如果高压侧的设备需要的无功功率多,就在
高压补偿
;在低压侧补偿同样能提高高压侧的功率因数;除用电设备要消耗无功外,变压器也是消耗无功的设备,如果在低压侧
补偿了
“合适”的电力电容器,会使总电流下降,从而使...
配变
低压
无功
补偿
和
高压
无功补偿有何区别?
答:
1、
低压补偿
一般的距需要无功的负载近一些,有利于减少线路损耗。对于一般的用户来说:大部分都是低压负载,如果在低压补偿,这样的话无功电流不会流过变压器
了
,至少变压器的无功电流引起的有功损耗就没有了。2、而在
高压
侧进行补偿,只是在高压网络往上部分的损耗减少了,可是这台变压器以下的无功引起的...
请问什么情况下选用
高压
电容补偿,什么情况下选用
低压补偿
?
答:
无论是
高压
还是
低压补偿
它们完成的任务是一样的道理、只是低压补偿一般距需要无功负载近一些、有利于减少线路损失、对于一般的用户、大部分是低压负载、如果在低压补偿无功电流不会流过变压器
了
。而在高压侧进行补偿、只是在高压网络上部分的损耗减少了、可是这台变压器以下的无功引起的有功没有减少。负载高...