66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿在高压侧还是低压侧
郭老师您好
答:
无功补偿的原则是“就地补偿”,
如果是高压侧存在无功消耗设备,需要补无功,就在高压补
,如存在高压电机等; 如果低压侧存在无功消耗设备,需要补无功,就在低压补,如存在低压电机等;无功补偿控制器就是根据自动检测出的功率因数,当功率因数低于设定值时,就投入下一组电容器; 当功率因数高于设定值时...
配变
低压无功补偿
和
高压无功补偿
有何区别?一般采用何种补偿方式?
答:
2、用的地方不同:需要无功功率的地方进行无功补偿。
如果负载是高压的,高压侧补偿比较合理。负载高压低压都有,也可以高低压都进行补偿
。采用方式:需要无功功率的地方进行无功补偿。当负载是高压时,高压侧补偿比较合理。负载高压低压都有,也可以高低压都进行补偿。低压无功补偿应用的技术:JKWB型低压配电...
10kv变电站
无功
功率
补偿
应该装设在哪一个电压等级??
答:
一般而言,
10kv变电站无功功率补偿装设于低压侧
,即6kV或400V电压等级。变压器无功补偿分为高补和低补两种。高补为在配电变压器高压侧装设补偿设备,低补为在低压侧装设补偿设备集中补偿为主。根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第六章《10kV及以下电压等级的无功补偿》第二十五条:配电网的...
配变
低压无功补偿
和
高压无功补偿
有何区别?
答:
1、低压补偿一般的距需要无功的负载近一些
,有利于减少线路损耗。对于一般的用户来说:大部分都是低压负载,如果在低压补偿,这样的话无功电流不会流过变压器了,至少变压器的无功电流引起的有功损耗就没有了。2、而在高压侧进行补偿,只是在高压网络往上部分的损耗减少了,可是这台变压器以下的无功引起的...
电容
无功补偿
是
在高压侧还是低压侧
的?
答:
高压低压都有
。但低压补偿集中便于管理,维护!补偿效果最好的就是在各个用电场所就地补偿。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷...
的
无功补偿
装置应接在升压变压器的哪一侧
答:
从装设电容器的原则上说,是作到无功就地平衡,即哪里需要无功,这在哪里装设
无功补偿
装置;但考虑到安装的经济性和技术的可行性,一般
在低压侧
装设的比较多,目前电容器装置的额定电压还不能作的很高,且
高压
电容器价格也相对较高,故低压侧装设无功补偿装置的几率比较大。无功功率为20Kvar,变压器容量...
高压侧
和
低压侧
都有
无功补偿
,同时投入运行,单是无功特别高,停低压侧的...
答:
一般情况下是做一侧的
无功补偿
,应以低压侧的为主,
高压侧
尽量别投入,你试试把高压停掉,高压侧一般是补偿线路的,
低压侧是
补偿你负载的或者变压器的,两边都投会造成过补,一投之后接着退出,然后再投,这样频繁的投退!建议采用一侧补偿,先用低压的试试,把高压的停掉,如果补偿容量不够在增加...
关于电容
补偿
的问题和变压器的问题
答:
无功补偿
的原则是“无功电力就地补偿”,如果低压侧的设备需要的无功功率多,就在
低压补偿
,如果
高压侧
的设备需要的无功功率多,就
在高压
补偿;在
低压侧补偿
同样能提高高压侧的功率因数;除用电设备要消耗无功外,变压器也是消耗无功的设备,如果在低压侧补偿了“合适”的电力电容器,会使总电流下降,从而使...
变压器
无功补偿
怎么做?
答:
高压计量常常遇到的问题是:轻载时功率因数偏低,
低压侧
的
无功补偿
装置无法补偿到位。原因就是补偿装置在低压侧,无法检测到变压器的无功功率,也无法补偿变压器的无功需求。处理原理:补偿变压器的无功需求。处理方法:有两种,选择其一即可。1、
在高压侧
皆一个固定电容器,补偿变压器的无功功率。此法需要供电...
...
无功
自动
补偿
,请问计量
在高压侧
好
还是在低压侧
有什么区别?
答:
高供高计是指高压线供电,
高压侧
计量。高供低计是指高压线供电,
低压侧
计量。国家电网规定315KVA及以上变压器必须采用高供高计。区别在于变压器的损耗,变压器在运行过程中自身是有损耗的,变压器容量越大损耗越大。高计时损耗是在计量以内的。低计时是损耗是在计量以外的 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
万用表怎样测三相电机的好坏
电容补偿低压能补到高压吗
高压计量低压补偿
高压侧电压补偿
过补偿后是高压降低还是低压
变压器高压侧做有功还是无功
主变高低压侧无功差别大
补偿电容器型号参数表
高压多少负荷需要补偿柜