答:
【法律分析】1.在当前高压线为1千伏时:需与住宅间隔4米
。高压线为1~10千伏时:需与住宅间隔5米。
35~110千伏
:需与住宅间隔10米。154~330千伏:需与住宅间隔15米。500千伏以上时:需与住宅间隔20米。2.之所以现在大家在建造房屋时,会将建筑的位置设定在距离高压线比较远的地方,就是因为高压线形...
高压线离住宅
的安全
距离
国家标准法律规定
视频时间 01:03
高压线离住宅最近
有多少米?
答:
154~220kV线路通过居民区不小于7.5米
,154-220kV线路通过非居民区不小于6.5米,154-2200kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;330kV线路通过居民区不小于8.5米,330kv线路通过非居民区不小于7.5米,330kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。线离居民区 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线...
高压线离住宅
楼
距离
是
多远
?
答:
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离如下:
110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米
750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
住宅距离高压线多远
才合格?
答:
根据安全规定,不同电压等级的
高压线
与
住宅
的安全
距离
有所不同:- 1kV以下高压线:4米 - 1-10kV高压线:6米 - 35-110kV高压线:8米 - 154-220kV高压线:10米 - 350-500kV高压线:15米 在考虑安全距离时,还应考虑到大风可能导致的高压线风偏。根据《电力设施保护条例实施细则》,架空电力线路...
买房周围有
高压线
要
距离多远
才安全
答:
一、买房周围有
高压线
要
距离多远
才安全 根据《电力设施保护条例实施细则》规定,在最大风偏情况下,导线与建筑的水平安全距离如下:10kV线路水平安全距离在1.5米以上、35kV线路水平安全距离在3米以上、66kV-110kV线路水平安全距离在4米以上、220kV线路水平安全距离在5米以上、330kV-550kV线路的水平安全...
高压线离住宅
的
距离
是多少?
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平
距离
和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,,距建筑物的水平安全距离是1kV-10kV:1.5米。
高压线离住宅
的安全
距离
是多少
答:
一、
高压线离住宅
的安全
距离
是多少1、高压线离住宅的安全距离具体如下:(1)1kV以下高压线的安全距离为4米;(2)1-10kV高压线的安全距离为6米;(3)35-110kV高压线的安全距离为8米;(4)154-220kV高压线的安全距离为10米;(5)350-500kV高沿线的安全距离为15米。2、法律依据:《电力设施...
高压线
与
住宅
楼
距离
是多少?
答:
《电力设施保护条例》第五条有明确的相关规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全
距离
66千伏—110千伏为40米。根据有关规定,
高压线
与
住宅
楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米...
高压线离
居民
住宅
多少米安全
距离
。?
答:
新版DL741中没有35kv规定,其参照110kv安全
距离
执行 1、导线与地面最小距离:居民区7.5m;非居民区6.0m;交通困难地区5.0m 2、导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离:步行可以到达的山坡5.0m;步行不能到达的山坡、峭壁和岩石3.0m 3、在最大计算弧垂情况下导线与建筑物之间的最小垂直距离5.0m...