66问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆头的制作步骤
高压电缆头的制作
方法?
答:
高压电缆头的制作方法是 剥护套
,对于护套应有一些详细的说明来进行,先外后内的顺序进行。另外还要保障充分的绝缘。焊接屏蔽层接地线,把内护层铜屏蔽层氧化物去掉并且涂上焊锡。把接地扁铜线分三股并与铜屏蔽层绑紧,并把绑线头处理好,焊锡与铜屏蔽层焊住线头。外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛...
高压电缆头制作
基本操作方法
答:
在
制作高压电缆头
之前,首先需要做好准备工作。首先要检查电缆是否符合规格要求,并对电缆进行清洁和防腐处理。其次,准备好所需材料和工具,如高压绝缘材料、压接钳、钳子、绝缘带、电切刀等。1.将电缆剥皮,暴露出电线芯 2.用剪子或电切刀将绝缘材料割成一定长度 3.将绝缘材料裹好铜芯线,确保绝缘...
聊一聊冷缩型
电缆头的制作
工艺
流程
(
高压
)
答:
步骤
一:准备工作 首先,细致地清洁
电缆
外护套表面,确保无杂质。然后,精确地剥除电缆安装位置到接线端子处的外护套,务必保持电缆内部结构的完整性。步骤二:钢铠处理 沿着钢铠包紧方向,用工具小心地锯出一道深痕,随后用螺丝刀和老虎钳进行操作,确保钢铠的顺利脱出。别忘了,锯断处的毛刺要打磨平滑...
煤矿用300²
高压电缆
中间接头
的制作方法
?尤其是它的热缩管从内到外...
答:
高压电缆
, 转帖, 图解,
制作
- 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 2,芯线处理(本次制作选用热缩套件为浙江红光金具电器有限公司的JSY10/3.2 70-120mm) 将热缩套件中一长一短两根直径...
10kv
高压电缆头制作
图解
答:
1. 剥护套:首先剥去
电缆
外护套,应按先外后内的顺序进行,确保充分暴露绝缘层。专用钢甲的去除需使用相应工具。2. 焊接屏蔽层接地线:清除内护层铜屏蔽层的氧化物并涂上焊锡。将接地扁铜线分为三股,与铜屏蔽层绑紧,并处理好绑线头,用焊锡将其与铜屏蔽层焊接。外护套防潮段表面需用砂皮打毛,...
电气工程丨
高压电缆头的制作
以及电缆接地故障常见故障的处理方法
答:
3. 中间
头的制作步骤
中间
头制作
涉及钢铠接地线的切割、固定和内护层剥除,应力管的安装和热缩处理。在处理芯线和相位时,压力接管和热缩套管的精确操作至关重要。缩护套管时,平整性是提高整体密封性的关键。4.
电缆头
制作与故障处理 预制型接头可能无需削“铅笔头”,但热缩或绕包型则需抛光锥面...
高压
交联
电缆头的制作
方法
答:
(4)专用洗涤剂清洁处理绝缘表面,在外半导电层端口包绕少许应力控制胶(黄色),在绝缘表面涂抹少许硅脂,然后分别套上应力控制管、绝缘管、分支手套,分别热缩。(5)切除绝缘,将接线鼻子插入后压接。最后将密封管套入进行热缩,做好相色标记后,户内
电缆头
安装结束。(6)若是户外电缆头,每相应套入数...
高压
冷缩
电缆头
详细
制作步骤
是什么?
答:
1、剥外护套 将
电缆
校直、擦净。剥去从安装位置到接线端子的外护套(可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套)。2、锯钢铠 暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住,然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,不要锯断第二层钢铠,防止伤到电缆,用一字螺丝刀撬起(钢铠边断开),再用钳子拉下并...
10kv
高压电缆
中间接头
制作
答:
一、准备工作 在进行10kV
高压电缆
中间接头
制作
之前,需要进行一些准备工作。首先需要准备相应的电缆和接头材料,包括电缆绝缘材料、
电缆头
部分和接头套管等。其次,需要进行电缆的清洁和剥皮处理,以确保接头制作的质量和安全性。二、接头制作 1. 剥皮处理 首先,需要根据电缆的粗细和长度进行剥皮处理,以便接头...
十千伏
高压电缆头的制作
方法,谢谢!~
答:
10kV交联聚乙烯绝缘热缩终端
头的制作
方法 1) 固定
电缆
末端 先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。2) 剥切电缆 (1) 顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。(2) 在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv热缩电缆头制作步骤
高压电缆熔接头的制作过程
高压电缆头的做法
10kv电缆头制作视频教程冷缩
高压电缆中间头制作全过程
10kv户外电缆头制作视频教程
10kv高压电缆头终端制作图解
高压电机电缆头的制作方法
35000高压电缆头制作图解