电容补偿柜使用安全须知
答:
开启操作规程</: 在打开电容
补偿
柜前,务必先断开断路器或隔离开关,让放电装置自动放电,等待三分钟后方可打开柜门,打开后还需人工放电确保安全。异常声响与应急处理</: 如电容器运行中出现特殊响声,可能是内部绝缘问题,需立即停运并排查故障。外壳膨胀警戒</: 电容器外壳膨胀可能是过电压引发的介质故...
配变
低压无功补偿
和
高压
无功补偿有何区别?
答:
1、
低压补偿
一般的距需要
无功
的负载近一些,有利于减少线路损耗。对于一般的用户来说:大部分都是低压负载,如果在低压补偿,这样的话无功电流不会流过变压器了,至少变压器的无功电流引起的有功损耗就没有了。2、而在
高压
侧进行补偿,只是在高压网络往上部分的损耗减少了,可是这台变压器以下的无功引起的...
配变
低压无功补偿
和
高压
无功补偿有何区别?一般采用何种补偿方式?
答:
1、线路损耗不同:
低压补偿
一般的距需要无功的负载近一些,有利于减少线路损耗。而在高压侧进行补偿,在高压网络往上部分的损耗减少了,可是这台变压器以下的无功引起的有功损耗没有减少。2、用的地方不同:需要无功功率的地方进行
无功补偿
。如果负载是高压的,高压侧补偿比较合理。负载
高压低压
都有,也可...
为什么要对
无功
电力进行
补偿
?
答:
原因:无功不足,电压下降,要做
无功补偿
,无功的不足又往往导致有功功率损耗加大。电网中的电力负荷形式众多,有容性负载与感性负载之分,最常见的变压器、输电线路以及大部分电气设备属于感性负载,在稳态运行条件下,电网需要向这些设备提供相应的无功功率。提高功率因数最常见的办法是在负载两端并联电容器...
低压无功补偿
的方式有哪些
答:
提高功率因数的主要方法是采用
低压无功补偿
技术,通常采用的方法主要有3种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。(1)随机补偿 随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制用电单位无功负荷。...
750kV变电所设计中,下列高
低压
并联
无功补偿
装置的选择原则哪些是正确...
答:
当需要装设备用相时,也可以根据电抗器的参数、运输条件和系统情况,在一个地区设置一台。CD两项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.4.3条规定,变电站
低压无功补偿
装置的配置,应根据无功分层分区平衡的需要,经技术经济综合论证确定。当有无功快速调整要求时,可根据系统...
什么叫
无功补偿
,它的原理是什么?
答:
补偿时机与原则 进行
无功补偿
并非单纯依赖设备功率,当设备功率因数低于0.9时,就需要考虑补偿。目前,集中补偿是主流方法,通常在变电所的
低压
侧进行,而就地补偿的应用相对较少。对于民用建筑,尽管大型功率因数低的设备不多,但在变压器低压侧的集中补偿通常就足够处理大部分需求。而对于电梯等设备,其...
低压无功补偿
的原理是什么
答:
低压无功补偿
是指在低压电网中使用无功补偿设备来改善电网电力质量的技术。无功补偿的目的是通过控制电网中的无功电流来抵消电网中的过载和不平衡等问题,从而提高电网的稳定性和效率。无功补偿的原理是通过控制无功补偿设备的无功电流来调节电网的电压水平和电流平衡,从而抵消电网中的无功电流。无功补偿设备可以...
低压无功
有
功补偿
柜的用途与原理?
答:
电表走慢了,是因为减少了低压线路损耗,晚上线路电压高,可以通过调整变压器分接头调节输出电压来实现。就补偿装置来说,较
高压补偿
装置而言,
低压无功补偿
装置具备以下几个优点:一是安装灵活方便,对环境要求不高,配套设备少,维护维修方便,安全要求一般;二是投资少,由于电压等级低,设备在市场上即可购...
低压无功补偿
,
高压
计量问题
答:
高压
计量,
低压
侧安装了
无功补偿
装置。尽管控制器显示功率因数0.98附近,但功率因数是视在瞬间负载的功率因数,并不包括无功变损电度在内,如用电量过小,通过计算,功率因数显示偏低较多,只有在用电量达到变压器容量一半以上,功率因数才有可能在0.9附近。高压计量,低压侧无功补偿计算公式:http://hi...