66问答网
所有问题
当前搜索:
预应力钢绞线应力松弛性能试验
钢绞线应力松弛性能试验
,允许至少用( )h的测试数据推算1000h的松弛率...
答:
【答案】:B 根据《
预应力
混凝土用
钢绞线
》(GB/T5224-2014):8.4.1
钢绞线的应力松弛试验
应按GB/T21839规定进行。8.4.2试验标距长度不小于公称直径60倍。8.4.3试样制备后不得进行任何热处理和冷加工。8.4.4允许用至少120h的测试数据推推算1000h松弛率。
预应力
用
钢绞线
的检测项目有哪些?
答:
(1)松弛在每(任)盘卷中任意端截取。每根试样长度应保证试验夹持间距不小于500mm。(2)
应力松弛性能试验
试样每合同批取样1根。技术要求 检验项目有一项不合格时,须从同一批
钢绞线
盘卷中双倍取样,进行不合格项复验。依据标准 1、《
预应力
混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003 2、《预应力混凝土用钢绞...
预应力钢绞线松弛试验
时,环境温度应保持在( )范围内。
答:
【答案】:B GB/T 21839-2008
应力松弛试验
应参照国家标准《
预应力
混凝土用钢材试验方法》的有关规定将那些,试验的环境温度为20℃±2℃,标距长度不小于公称直径的60倍,试验数量不少于1根/每批,从每盘中任意一端截取。(2013真题出现过)
钢绞线
拉伸与
松驰试验
过程
答:
测定
钢绞线
环境温度(20℃±2℃)下的拉伸
应力松弛性能
,测定参数为5min,10min,30min,1h,2h,4h,8h,16h,24h的松弛 率,以后每隔24h记录一次松弛率,直至100h,然后根据松弛率和时间关系推算1000h时的松弛率。
松弛试验
机:量程0~300kN,相对误差 为±0.01kN,微机控制系统,钢绞线锚具,直径15....
预应力钢
筋
应力松弛试验
温度
答:
测定
应力松弛
的试验。应力松弛试验是材料机械
性能试验
的一种。应力松弛现象在室温下进行得很慢,但随着温度的升高就变得很显著,故在机械设计中必须加以重视。应力松弛试验一般采用圆柱形试样,在一定的温度下进行拉伸加载,以后随着时间的推移,由自动减载机构卸掉部分载荷以保持总变形量不变,测定应力随时间...
预应力钢
丝和
钢绞线
的检验项目
答:
而
钢绞线
的拉力试验则包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,全面评估其拉力性能。🔄反复弯曲
试验预应力钢
丝的反复弯曲试验是检测其柔韧性和耐久性的重要环节。📝
松弛性能预应力钢
丝和钢绞线的松弛性能是检验项目中的重要指标。生产厂家需提供相关试验报告。
钢绞线
的
应力松弛试验
中,试验标距长度不小于公称直径的( )倍。_百度...
答:
【答案】:D
钢绞线
的
应力松弛试验
中,试验标距长度不小于公称直径的60倍。
钢绞线松弛
率
试验
初始
应力
是多少?非比例0.2%力值填多少
答:
根据《
预应力
混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003、《金属
应力松弛试验
方法》GB/T 11020-1996
钢绞线松弛
率试验初始应力按80%公称最大力确定,非比例0.2%力值这个概念的根据试验来求得的,没有固定的力值,试验中不好求得的话,用1%比例伸长时的力值代替。
预应力钢绞线
检测项目有哪些
答:
预应力钢筋需要进行的力学
性能试验
项目:1)拉伸试验(最大力、规定非比例延伸率、最大力总伸长率)、弹性模量。2)
松驰
率。3)疲劳及偏斜拉伸试验。4)静载试验。简介
预应力钢绞线
是由2、3、7或19根高强度钢丝构成的绞合钢缆,并经消除应力处理(稳定化处理),适合预应力混凝土或类似用途。按照一根钢...
钢绞线
力学
性能试验
包括哪些内容
答:
钢绞线
的
应力松弛性能
属于力学性能。材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。力学性能:一般来说金属的力学性能分为十种:1.脆性脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。它与韧性和塑性...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢绞线应力松弛试验规范
钢绞线应力松弛试验记录
钢绞线应力松弛试验视频
普通松弛钢绞线与预应力
低松弛高强度预应力钢绞线规范
钢绞线应力松弛
钢绞线应力松弛记录
钢绞线松弛试验
预应力钢绞线弹性模量