答:
1、《预应力混凝土用
钢绞线
》GB/T5224-2003 2、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2004/XG1-2008 3、《钢及钢产品交货一般技术要求》GB/T17505-1998 4、GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收
规范
(附条文说明)5、《金属
应力松弛试验
方法》GB/T10120-1996 6、《金属材料拉伸试验》GB/T228.1-20...
钢绞线应力松弛
性能
试验
,允许至少用( )h的测试数据推算1000h的松弛率...
答:
【答案】:B 根据《预应力混凝土用
钢绞线
》(GB/T5224-2014):8.4.1
钢绞线的应力松弛试验
应按GB/T21839规定进行。8.4.2试验标距长度不小于公称直径60倍。8.4.3试样制备后不得进行任何热处理和冷加工。8.4.4允许用至少120h的测试数据推推算1000h松弛率。
钢绞线
拉伸与
松驰试验
过程
答:
准备阶段:根据同盘卷拉伸试验结果及《预应力混凝土用
钢绞线
》
规范
,计算
松弛试验
的预加载力值和初加载力值。松弛试验前需打开空调并使试验室温度稳定在20℃±2℃,把2.5米钢绞线试样放置时间4小时以上。试验步骤:开启松弛机和计算机,自动接通放大器并将放大器预热15分钟以上,进入松弛试验系统界面,根据...
预
应力钢绞线松弛试验
时,环境温度应保持在( )范围内。
答:
【答案】:B GB/T 21839-2008
应力松弛试验
应参照国家标准《预应力混凝土用钢材试验方法》的有关规定将那些,试验的环境温度为20℃±2℃,标距长度不小于公称直径的60倍,试验数量不少于1根/每批,从每盘中任意一端截取。(2013真题出现过)
钢绞线松弛
率
试验
初始
应力
是多少?非比例0.2%力值填多少
答:
根据《预应力混凝土用
钢绞线
》GB/T 5224-2003、《金属
应力松弛试验
方法》GB/T 11020-1996
钢绞线松弛率试验
初始应力按80%公称最大力确定,非比例0.2%力值这个概念的根据试验来求得的,没有固定的力值,试验中不好求得的话,用1%比例伸长时的力值代替。
预
应力钢绞线
的原始标距有明确规定吗?
答:
GB/21839规定:测钢绞线伸长率标距至少500mm;测
钢绞线松弛
引伸计标距不小于200mm,当实际长度(L0+ΔL0)是在钢绞线同一根钢丝上测量时,其标距长度宜为1000mm或为钢绞线捻距的整倍数。
预
应力
混凝土
钢绞线
的取样方法?急要!
答:
预
应力
砼用
钢绞线
检验试验:1、检验项目:表面质量、尺寸偏差、捻距、拉伸试验、弯曲试验、
松弛试验
;2、取样方法和数量:2.1预应力砼用钢绞线应成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制成的钢绞线组成,每批重量不大于60吨。2.2从每批钢绞线中任取3盘,进行表面质量,直径偏差、捻距和力...
钢绞线
低
松弛
和普通松弛的区别
答:
一、张拉后强度的损失不同 低级
松弛
张拉后强度损失小,普通松弛张拉后强度损失大。二、质量不同 低级松弛质量高,普通松弛质量低。三、承受高温影响丧失弹性和紧固作用不同 低级松弛承受高温影响丧失弹性和紧固作用相对较慢,普通松弛承受高温影响丧失弹性和紧固作用相对较快。
在
钢绞线
的
应力松弛
性能中,当初始负荷相当于公称最大力的70%时,1000...
答:
【答案】:B 在
钢绞线
的
应力松弛
性能中,当初始负荷相当于公称最大力的80%时,1000h后的应力松弛率应不大于4.5%。当初始负荷相当于公称最大力的70%时,1000h后的应力松弛率应不大于2.5%。
预
应力钢
丝和
钢绞线
的检验项目
答:
而
钢绞线
的拉力
试验
则包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率,全面评估其拉力性能。🔄反复弯曲试验预
应力钢
丝的反复弯曲试验是检测其柔韧性和耐久性的重要环节。📝
松弛
性能预应力钢丝和钢绞线的松弛性能是检验项目中的重要指标。生产厂家需提供相关试验报告。